某工地,采用400管桩,桩长27m,建筑物11层,其南边为独立式地下车库(其上无建筑物),紧邻该建筑,基坑深4.3m,开挖处全部为软土(淤泥质粉质粘土、湖相沉积),勘察软土深度为6.0m,开挖时对边坡仅采用喷射砼护坡,未作支护,开挖时致使该楼靠基坑附近的3排已打好的桩发生各基坑方向的倾斜,倾斜量一般在10-20cm,其中有一根桩在3.8m处断裂,其余均未断,现如何对该批桩进行纠编? R4T@ ]l&W
设想:1.想办法在桩顶施工一个反力,让其归位。(想法简单,不知行否,反力要多大,桩会不会断裂,能否到位,施工时用什么方法)? aOd|;Z
2在未倾斜的位置做深层搅拌桩(大面积压密注浆?)支护,再把倾斜处的桩间土挖除,再加反力纠偏? {p$@)b
3不管其倾斜,调整基础设计,加大承台? x^ `IZ{!