正在做一个地铁车站,基坑里一个废井就用混凝土倒进去封了,结果没封好,挖到基坑底后,又冒水又涌沙(降水井打到承压水层的),无法施工垫层、防水及底板。然后水又喷到3m高,估计沿管井周围已经形成渗漏通道了。最后用土对基坑底废井处进行回填反压,把水压压住,填土3m高,填土范围半径5m。然后采用双液注浆对废井及其周围封堵。 EM[WK+9>I{
设计上对降水井是有封堵要求的,除了网井里浇注微膨胀混凝土,还要在底板处采用止水钢片,遇水膨胀橡胶止水条等,正常情况下封堵降水井按设计图纸做好,一般是没有多大问题的。