你有几个问题必须面对: O9'x-A%
1、地下室开挖后,其底板标高和承压含水层顶板的距离是否足够抵御承压水头?特别是局部较薄的地方? %;D+k
2、周围帷幕止水的成本及代价,深度可能超过多少才能止住水(包括潜水和岩溶水)? LAx4Xp/
3、基坑开挖的支护问题 M@P1, Y
4、坑底的岩溶水永久条件下,考虑最不利条件下,是否会产生上浮作用于底板?是否考虑了抗浮措施?地下室防水? 'sp-%YlM -
5、我认为地下室是考虑上层建筑较高而设的,一般可能是设备层或车库,而且从建筑物的高度来看,也需要有地下室保证整体建筑抗倾覆稳定 Iu~\L0R427
6、刚性桩不妥,我觉得桩伐基础可能是唯一选择。