2017年7月18日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY222
桩基础
继续桩基础。H型钢桩或其他薄壁钢桩不同于钢管桩,其断面与刚度本来很小,为保证原有的刚度和强度不致因焊接而削弱,一般应加连接板;H型钢桩刚度不如钢管桩,且两个方向的刚度不一样,很容易在刚度小的方向发生失稳,因而对锤重予以限制,如果在刚度小的方向设约束装置则有利于顺利沉桩;该桩刚度不大,若支点不合理,堆放层数过多,均会造成桩体弯曲,影响施工;该型桩送桩时,锤的能量损失比较大,所以如果桩端持力层较好时,一般不送桩(送桩是将桩顶打入地表以下)。钢管桩出厂时,两端应有防护圈,以防坡口受损。钢管桩内取土,需配以专用抓斗,要穿透砂层或硬土层,可在桩下端焊接一圈钢箍以增强穿透力。大块石或混凝土块容易嵌入H型钢桩的槽口内,随桩一起沉入下层土内,如遇硬土层则使沉桩困难,甚至继续锤击导致桩体失稳,所以应事先清除桩位上的障碍物。
承台施工往往需要进行基坑开挖。承台施工宜先深后浅。如果桩基施工引起超孔压,宜待超空压大部分消散后开挖。如果地下水位较高需要将水,应根据周围环境情况采用内降水或外降水,外降水可降低主动土压力,增加边坡的稳定,内降水可增加被动土压力,减少支护结构的变形且有利于机具在基坑内作业。软土地区基坑开挖应分层均衡进行,挖土顺序必须合理适当,高差不应过大,不得在坑边弃土,对已成桩须妥善保护,不得让挖土设备撞击,对于支护结构和已成桩应进行严密监测。承台混凝土应一次浇注完成,混凝土入槽宜采用平铺法,对于大体积混凝土,应采取有效措施防止温度应力引起裂缝,当浇注设备适用时,可用平铺法,如果不适用,则应从一端开始采用滚浇法,以减少混凝土的浇筑面。明天见。
期待各位的回复!