曾经在惠州抽水蓄能电站尾调通气洞工程上遇到同样的问题 {ptHk<K:)
那次我们进行洞室开挖,我正开车往掌子面走,看看工程进度如何了 3yKmuu!
从里面坐车出来的工人连忙要我后退,爆破过程中出现了大量的涌水 连续了三天才渐渐小下来 G#7(6:=;,`
一天后才到掌子面处,水深1.2米左右,把2000多米的隧洞冲得干干净净 %8tE*3iUF
后来分析 那是断层内的水,断层宽5米左右,里面含有大量的石英和其他象煤一样的东西 U\tx{CsSz
三天后大水变小 我们在留了排水口的情况下进行了锚杆钢拱架等支护 ^.!jD+=I
最终安全穿过了断层