本地区为河流冲洪积平原地貌,某一工程为纯地下车库,埋深约5米(从整平标高计),现标高约为33.0米,地下水埋深约5.5米(相应标高为27.5米),常年水位变化幅度为2--5米,场地整平标高为35.0米,本地区百年防洪水位为40.0米,请问抗浮水位是提整平标高35.0米还是40.0米还是其它?
皮皮鲁
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-25
场地整平标高为35.0米
Welcome to beijing!
离线dongkong

发帖
670
土币
7958
威望
3464
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
抗浮水位是标高35.0米
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-25
请问,百年防洪水位不应该是历史上最高的水位吗? ,jWd?-NH  
如果设计抗浮水位如果按历史最高水位提应该也不会有问题吧?
大胆假设,小心求证
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4351
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
       抗浮水位按历史最高水位地下室当然不会浮起来,但是规范上从来没有说绝对用历史最高水位,而是需要综合考虑很多因素的综合建议值,对于重大、复杂的工程必要时应该进行地下水专门勘察。如果本项目用历史最高水位,你粗算算超出5米的地下水浮力需要用多少抗浮桩来平衡?还有加入洪水来了40米,超过了35米水就灌满了地下室,用40跟用35都一样了。
我做勘察
离线jicg63

发帖
261
土币
7116
威望
362
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-26
抗浮水位标高35.0米

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-26
个人觉得抗浮水位标高是个值得商榷的问题。如果地方要求用100年一遇洪水位做为抗浮水位,就得执行。如果要求用50年一遇的洪水位,就得用50年一遇的洪水位。这个应该和地方的要求有关。多少年一遇并不是历史最高水位。如果地方不作要求,用地面标高估计审图也能通过。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-26
回 hongqiqu 的帖子
hongqiqu:       抗浮水位按历史最高水位地下室当然不会浮起来,但是规范上从来没有说绝对用历史最高水位,而是需要综合考虑很多因素的综合建议值,对于重大、复杂的工程必要时应该进行地下水专门勘察。如果本项目用历史最高水位,你粗算算超出5米的地下水浮 .. (2013-06-26 09:13)  3Y-v1.^j  
nS4S[|w"  
谢谢解答……学习了……
大胆假设,小心求证
离线dabao79

发帖
729
土币
416611726
威望
1781
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-28
建议35米,40米都抗洪了,车库还能用么?
离线mayaochuan

发帖
1594
土币
32
威望
4946
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-30
按最高考虑
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-01
抗浮水位用35是绝对没有问题的。 &|'6-wD.  
有人提出用防洪水位,是对抗浮概念理解的错误:如果洪水位真的到了40,也就是地表积水5m,那车库受到的浮力仍然是5m水头。因为一旦地表积水,那建筑物相当于泡在水中,受到的浮力取决于排开水的体积(也就是车库顶、底之间5m的水头差); GuWBl$|+b  
再说了,水位超过35m,就不是地下水了,那就改为地表水了,不是勘察所应关注的内容。 6 W;k IoB  
不过勘察报告中应该建议考虑防洪问题倒是对的。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线qiaojun21

发帖
23
土币
2566
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-01
抗浮水位应该是35.0米