Ⅲ类桩基处理方案 6'*Uo:]
一、工程概述 @SG="L
XX高速公路XX合同段XXX大桥左线9-0#桩基采用钻孔灌桩设计,设计桩长26.0m,地系梁高1.8 m,直径2.0m,设计混凝土强度C25,桩基地质为中风化变质砂岩,钻孔灌注桩完成后,在进行桩基超声波检测时发现左线9-0#桩基在桩底24m左右处声学出现异常,根据波形图判断,可能是桩底沉渣泥浆没有清除干净,决定使用压浆补强法进行处理。压浆补强法的原理是先在桩底钻灌浆孔,再实施压力灌浆,使水泥浆填充缺陷部位,达到补强目的。 f]A6Mx6
二、压浆补强法的处理过程 Y&