2017年6月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY177
地基处理
继续注浆加固。硅化加固法适用于各类砂土、黄土及一般黏性土。通常将水玻璃及氯化钙先后压入土中,两种容易在土中相遇后起化学反应,形成硅酸胶填充在空隙中,胶结土粒。对于湿陷性黄土,因为土体含有硫酸钙或碳酸钙,只需用单液硅化法,但通常加氯化钠溶液作为催化剂。单液硅化法加固湿陷性黄土有两种灌注工艺,一是压力灌注,二是溶液自渗。其中,压力灌注溶液的速度快,扩散范围大,初期溶液与土尚未产生化学反应,用该法加固自重湿陷性黄土场地上的既有建筑物地基会产生较大的附加沉降,对既有建筑物影响较大,所以规定该法不可用于自重湿陷性黄土场地上的既有建筑物;由于非自重湿陷性黄土有一定的湿陷起始压力,当基底附加压力不大于湿陷起始压力或者大于但是数值本身不大,不至出现附加沉降。压力灌注法,成本相对较高,加固范围较大,不只可以加固基础侧向还可加固基底以下的部分土层。溶液无压自渗法的速度慢、扩散范围小,但初期对既有建筑物场地的附加沉降很小,该法可以加固大厚度自重湿陷性黄土场地上既有建筑物的地基且成本较低。水玻璃的模数值是二氧化硅和氧化钠的比值,而该法的加固主要是二氧化硅对土的胶结作用,但是试验结果显示,加固土的强度并不是随着模数值的增大而增大的,该法进行加固时模数值需要保持在一个规定的范围。水玻璃加固既有建筑物的地基时,不可能直接在基底下面布置灌注孔,只能自基础侧向布置灌注孔,从而可以防止侧向挤出、减小地基的竖向变形,但基底以下的土层难以达到加固要求;当基础宽度过大时,除了侧向灌注孔,可根据工程具体情况确定是否需要布置斜向基底的灌注孔。明天见。
期待各位的回复!