2017年5月30日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY173
地基处理
继续水泥粉煤灰碎石桩复合地基。施工中桩顶标高应高出设计桩顶标高,留有保护桩长。冬期施工,应采取措施避免混合料在初凝前受冻,保证混合料入孔温度大于规定温度,一般先加热水,之后加热砂、石混合料,但温度也不宜过高,以免造成混合料假凝无法正常泵送,泵送管路也应采取保温措施。施工完清除保护土层和桩头后,应立即对桩间土和桩头采用草帘等保温材料进行覆盖,防止桩间土冻胀而造成桩体受拉断裂。长螺旋钻中心压灌成桩施工清运弃土和保护土层的时候应避免机械设备超挖预留一定宽度用人工清楚,防止造成桩头断裂和扰动桩间土层。软土地区,为防止断桩,可根据经验在桩顶一定范围配筋。对于电梯井和集水坑斜面部位的桩,桩顶须设置褥垫层,不得直接和基础的混凝土相连,防止桩顶承受较大水平荷载。对CFG桩复合地基的承载力检验应该在28天之后进行,桩身强度应满足试验荷载条件,复合地基和单桩静载荷试验数量所占总桩数比例不应少于规定值,单体工程复合地基载荷试验数量不能少于规定值。CFG复合地基完啦。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!