最近遇到一个小高层18F。 #M9D"
<pn}
地层如下: ?kFCYZK|"
0-2m,杂填土 \/4%[Q2QDm
2-10m,粉质粘土 ,t&-`U]AX
10-12.5m,粉土 S{)n0/_
12.5-14m,细砂(松散) sriq(A
14-15.5m,圆砾(中密) Q|H cg|
15.5-17m,全风化泥质粉砂岩 oY6|h3T=Q$
17-19m,强风化泥质粉砂岩 /,@v"mE7c!
19m以下,中风化泥质粉砂岩 NUnc"@
由于原地面基本上低于设计地面2,3m,不考虑浅基础,直接选桩基。但是总工要求桩端必须放在中风化泥质粉砂岩上,理由是上面各层土(除粉质粘土)厚度太小,不宜作为桩端持力层。 WT!\X["FI$
由于规范没有明文规定持力层厚度为多少合适,请各位大神发表下意见,持力层厚度多少合适。 P$qkb|D,
|tJ%:`DGw
采用浅基础,持力层厚度多少合适? 56
kgL;$h