折算值d应该是基础埋深吧?其计算公式d=Pk/γm是这么得来的? fH:S_7i
最近看到某勘察报告中有以下计算: }Ujgd2(U
拟建办公楼(地上16层)、裙楼(地上3层)基础埋深均约-10.0m;根据场地地层分布特征,地基持力层为第④层粉质粘土。 asLrXGGyT
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规范5.2.4有关规定,计算第④层粉质粘土进行地基承载力fa(kPa)如下: Q|S>C%4?
ηb=0.3 ηd=1.6, γ=9.0kN/m γm=9.5kN/m b=6.0m(按筏基考虑),主楼、裙楼均按筏基考虑,裙楼基础底面平均压力值取Pk=Fk+Gk=90.0KN,则折算值d=Pk/γm=90.0/9.5=9.5m; BS?$eai@:9
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) g)|vS>^~
=160+0.3×9.0×(6-3)+1.6×9.5×(9.5-0.5) C=cn.CX
=304.9kPa