离线didgood

发帖
154
土币
4877
威望
399
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-19
十米处有缺陷,具体,不清楚
离线randomid

发帖
9
土币
442
威望
100
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-24
专家发言,果然不同凡响!
暂无
离线hzzhw

发帖
3025
土币
5574
威望
15258
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-25
钻孔灌注桩是不好开挖的,会惨不忍睹。小应变检测对5米范围内缺陷不易发现,还可能误导判断,小应变不行的桩,开挖后可以肯定不理想,取芯和声测管声测(再联测)可以发现夹泥、断桩等病害,相对直观一点,小应变不是很可靠。取芯后发现夹泥可用高压旋喷水冲洗干净后注浆处,本桩在10米处可用钢护筒打入人工凿除接高
离线土工公

发帖
328
土币
684
威望
1204
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-25
一个好事例,学习学习
离线sjing

发帖
175
土币
6358
威望
321
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-01
超声类似的情况现场我有开挖过不少,有时候也 不一定是断裂。在声测管周围若有泥浆,也会这样。取芯看看是有必要的。
离线zrm7903

发帖
83
土币
11
威望
55
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-10-19
g PogV(V  
"40Jxqt  
有没有数据,传一份上来看看
离线daqian0826

发帖
311
土币
449
威望
1840
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-02
都是高手啊
一个有心人!