1、如果这份勘察报告只有分层数据,而严重缺乏必要的物理力学参数,此报告有弄虚作假的嫌疑,确实需要重新勘察。
2、的确,在已知荷载4000KN情况下(单柱),似乎采用天然地基已能满足设计需要,否则干嘛要对粘土层作荷载试验?就算只能采用桩基方案,如果不是因为上部土层特别软弱,以及卵石层特别松散的情况下,似乎不应该只选择中风化岩作为桩端持力层,卵石层也应该考虑进去。
3、象有些朋友说卵石层应该做静力触探,这个我觉得不妥,且不说能不能触过去,就算触过去了,因为锥尖面积太小,无法判定贯入阻力是因为密实度大还是正好触到卵石颗粒上了(毕竟卵石粒径太大了),还是应该用动力触探,并且只能用N120型的超重型动力触探,本报告没有任何实验,这无论如何也说不过去。
4、至于中风化岩层,楼主只说有取样试验,不知道是什么试验项目,是单轴抗压试验强度试验?或者是其它必要的试验指标?评价的桩的参数是否合理,无从判定(楼主没有提供试验试验数据以及报告中所提的桩的参数)。
5、建议楼主把这份勘察报告全部内容都传上来,起码把文字及必要的试验数据传上来(平面及剖面图不必传了)。