用平面plaxis分析,用实体单位模拟管桩来进行固结分析,则桩的材料属性中应设置成排水还是不排水?设置成排水的话,渗透系数怎么设?我知道排水和和不排水会影响超空压,对于桩会有什么影响
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
帮顶~~~~~~~~~~  排水固结不懂 啊
离线阿狂

发帖
476
土币
9510
威望
1576
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-07
渗透系数应该设置成和周围土体一样的渗透系数
狂--继续天天向上
离线goldren1

发帖
14
土币
19
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-08
回 2楼(阿狂) 的帖子
阿狂:渗透系数应该设置成和周围土体一样的渗透系数 (2011-12-07 21:37) 

我现在还是无法搞清楚plaxis中土体排水和不排水的区别,我做了一个对比
1、模拟路基堆载施工,水位线设置在地表,地基设置成不排水,输入渗透系数,进行固结计算
2、其余情况相同,只是将地基设置成排水,发现两者超静水压和变形差不多。
这怎么解释?