论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1848阅读
  • 6回复

[热点探讨]毛石混凝土-钢筋混凝土条形基础-6层砖混结构住宅楼 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kinglakeslj
 

发帖
145
土币
1093
威望
417
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-08
       一场地,设计基础底面以下为粉土(fak=120kpa轻微湿陷),基底以下粉土厚度1.5~4.0米,该粉土下伏强风化片麻岩(fak=300kpa),岩面坡度15~20%。该场地设计建6层砖混结构住宅楼。 现将基底(钢筋混凝土条形基础)以下粉土全部挖除,用毛石混凝土回填至基底标高,回填厚度不等,强风化片麻岩做成台阶形。 Mo`7YS-Y  
      我是做勘察的,问题是:毛石(几何形态不一,25~40cm,中微风化片麻岩)混凝土(C15)按地基考虑还是按基础考虑。 JJlwzH  
如按基础考虑如何设计(考虑基础宽高比)?毛石混凝土上能建6层住宅楼? Ftu~nh}  
      目前设计意图是把毛石混凝土按地基考虑,根据毛石混凝土承载力设计钢筋混凝土条形基础,在建6层砖混结构住宅楼,是否可行?   毛石混凝土地基承载力?条形基础如何设计?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-08
岩土经验第一。
Welcome to beijing!
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
毛石混凝土回填就是把毛石混凝土作为地基,进而根据毛石混凝土承载力设计钢筋混凝土条形基础
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-10
6F的建筑荷载不大 ,设计可行。。。
离线lmh80650

发帖
294
土币
5784
威望
25
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
只是简单的液化地基处理,用毛石换填,条基只是为了防止不均匀沉降。 !qe ,&JL  
离线lik0904

发帖
47
土币
1878
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-11
地基处理方式可行,粉土挖除换填
离线kant899

发帖
394
土币
11627
威望
55
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-14
在经验上设计人员经常采用换填毛石处理多层住宅地基,也未有明显不良反馈意见
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站