上海松江工业园区基坑塌方路面塌陷天然气管道泄漏 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fghs123

发帖
186
土币
211
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-02
回 11楼(geoffrey) 的帖子
膜拜下大神,学习下!!
离线goodd112

发帖
192
土币
623
威望
20
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-02
楼上分析得很到位啊~~~,学习了。以后要注意。
河南勘察综合甲级
15670602578
离线songdexin

发帖
306
土币
418
威望
2337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-02
从图中看,第二道撑部分已经浇注,栈桥下腰梁也已经浇注(应该第二道撑也完成浇注),l桩体出现了内倾破坏,个人觉的内撑轴线可能浇注时出现较大的偏差,然后施工栈桥荷载过大, 立柱差异沉降过大, 支撑梁中间挠度过大,轴力和支撑梁轴线不在一条线上,导致支撑梁中间部分底部受拉,靠近冠梁两端受拉,使得桩体内倾,在不断的竖向荷载作用下,再加上最近半月的阴雨天气,使得第一道撑发生破坏。一般而言,第一道撑的轴力不会太大,常规尺寸的内撑梁足以承担围护桩传来的轴力及弯矩,个人觉的更多是支撑及栈桥荷载出了问题(图中第一道撑尺寸及配筋貌似都比较小),支撑刚度不足,个人觉得超挖的可能性不大,因为第二道撑也是混凝土撑,挖到设计标高就得先浇注第二道撑了,施工单位不会大胆到第二道撑没达到养护期就开始向下挖吧(图中可见第二道撑已浇筑好),即使出现超挖,我觉得发生踢脚破坏的可能性更大。。。
一群SB往南飞,一会儿排成S字,一会儿排成B字。
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-02
呵呵,我看了,这个教训很大
蓝冰
离线zwy116

发帖
10
土币
194
威望
1
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-02
前车之鉴啊
离线tangxinjun

发帖
401
土币
432
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-02
怎么都不实行实时监控吗?
我是一名工程师
离线好人1992

发帖
9
土币
213
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-03
这么严重还没人员伤亡?可能吗?
欢迎回帖
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-05
这种混凝土支撑好像很少出问题的啊。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-05
出问题太恐怖了啊,唉,岩土不是好干的活啊,竞争激烈,辛苦要死,赚钱一般,责任巨大。
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-06
有点惊心,还算小事一桩啊。不知道到底是何原因?
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-06
好恐怖啊,基坑垮起来还是蛮严重的!
离线冬瓜

发帖
64
土币
3237
威望
11
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-07
期待后续的报道,学习了。