只看该作者 96楼 发表于: 2013-04-18
路过
会当凌绝顶,一览众山小。
离线persistence

发帖
80
土币
302
威望
2
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2013-05-04
回 hzh2w 的帖子
hzh2w:1 根据基坑规范3.4水平荷载标准值的计算,基坑开挖12m,不论是70*30的板楼还是50*50的塔楼,因埋深均是4.9m,就可能形成支护结构上的水平荷载是相近的。 3U?^49bJ  
2 若是70m长的方向平行于基坑开挖坡面,即荷载的宽度是12m,这是最不利的,防护范围大且基础中心离基坑边坡近,变形敏感;若 .. (2009-11-26 16:31)  O1]XoUH<  
Oh}@c~7;  
分析透彻。学习了
努力加坚持等于成功!
离线persistence

发帖
80
土币
302
威望
2
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2013-05-04
回 zbj1233 的帖子
zbj1233:在整体稳定及倾覆问题确保的前提下,此工程重点要考虑的是支护结构变形引起周边建筑的不均匀沉降问题。 (b1rd  
板楼长70M,宽12M,长边平行基坑边,若沉降差30mm,就已经过规范的千分之二的规定了。塔楼宽为50M,沉降差长不会超过规范。在结构刚度很好的情况下,重点应保证板楼的沉降安全 .. (2010-01-09 16:09)  W!Rr_'yFe)  
9**u\H)P6  
       学习了!
努力加坚持等于成功!