论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5758阅读
  • 6回复

[热点探讨]松散的粉砂层做基础持力层,不处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qq2001zmj
 

发帖
48
土币
793
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-12
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2012-08-14) —
某服务区,表层为松散的粉砂,标贯击数8-10击,fak=100。主要建筑为4-5层的综合楼,附属为单层泵站和水房。 fwFJe(.  
粉砂厚5米。对综合楼,采用换填垫层,换1米厚二灰土,压实度95,fak=180kpa。 m^D'p  
对于附属建筑,不处理。 fg^25g'_  
一般情况下,松散的砂土不能做持力层,但是对于单层的建筑哪?呵呵 %":3xj'EEI  
另外,换填1米厚的二灰土,承载力能达到180kpa? /MF 7ZvN.  
哈哈
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-13
换填处理后,粉砂就不是持力层了。二灰土承载力达到180kpa没问题,但要进行粉砂的软弱层强度验算。松散状态粉砂最担心的就是地震液化。 GE/!$3  
得过且过
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-13
要进行粉砂的软弱层强度验算
Welcome to beijing!
离线scuwangxq

发帖
104
土币
627
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-15
不能做持力层,存在一定的安全隐患
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-21
1楼正确。 4$Ai!a  
180只是换填垫层的承载力,不能作为综合承载力用。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线yurfox

发帖
376
土币
0
威望
963
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-10
这也行,我们这边可能过不了
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-09
如果是饱和粉砂,怕是不行;还要考虑液化的问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站