最近碰到这样一个案例,一文化广场前面修建一条长廊,长廊四周为居民区,长廊内包含四个亭子,未进行前期勘察,设计只是说明基础埋深1.6m,设计参照世博会做了个微型中国馆造型,荷载不是太大,基础采用300乘300独立柱基,柱下为1m宽素混凝土板,厚度约30cm,建到快完工的适合,有三个亭子发生不均匀沉降,业主找到我单位处理,进行现场了槽探,挖到1m的时候(1m为开挖回填的卵石土),可看到有一股水流出,大概1分钟流出5L,挖到基础埋深1.6m时,挖出较纯的粘土,不过经水浸泡较软,与填土较难分辨,随后改用手摇钻钻进2m以下为较硬的粘土层。 v>mr
未进行前期勘察,设计时统一了埋深,施工时不按实际地层情况调整,地下水等诸多因素是基础不均匀沉降的原因,可现在该如何处理,由于基础出为粘性土为主的填土,加上地下水影响,且由于亭子结构限制,注浆钻机无法直接钻至基础范围内,更影响注浆的效果。还能有什么更好的办法呢?我看不如拆了重做基础,处理地下水问题。不过业主说不到万不得已不能拆,怕影响不好。 LD}ZuCp!
各位有何妙招?不吝赐教啊!