事故1:某一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇 ,+qVu,
注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。对当 {k4CEt;
时的我(一个刚刚独立施工的工长)心理压力是相当大的。现在也是记忆由新啊。 rC:?l(8ng3
1)}=bhT
2&+#Vsm`V
事故原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严 k5kdCC0FCk
重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是 h8\
T
没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡 $Vc~/>
,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,我 Hk>79};
组织了10几了千斤顶也是无能为力。只能乘砼强度不高,拆模把砼全部捣除。真是 <Dx]b*H
让人难受。 79\JxiSB
?JV|dM
处理办法:二次浇注时,在队长(现在的项目经理)的指导下,把所有支撑都受力 #j@71]GI
在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意 '(f/~"9B
模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才 /8VP[i)u
没有发生模板下沉现象。 Rwr 2gMt7
tb:L\A^:
(希望大家都来踊跃发言,同时,我会经常把我身边发生的其他质量事故发给大家) h'
!imQ
*. 3N=EO
bs9aE<j
事故2:当时另外一个工长施工的一个车间地梁发生向上折断事故。车间竣工后半年
)>D+x5o]
左右地梁上部的砌体产生垂直裂缝,派人挖开地梁后发现地梁已经完全折段,裂缝 R*|LI
达30MM的通缝,地梁中间凸起,把地梁下部掏开后发现地梁下部有一块150直径的石 `/Nm
2K
灰块,看来它是祸首。分析后结论是地梁下部回填土时监督不利,以至于生石灰块 gPAX4'
混在回填土内,由于雨水侵透,使生石灰块熟化,产生膨胀硬生生的把截面350*70 X1ZgSs+i
0的地梁顶断。这么小的石灰块能产生这么大的力量,确实没想到啊。(石灰块是车 "cTncL
间地基换灰土回填时留下来的) tO_H!kP
+(uYwdcN
事故3:去年在施工一个有梁式筏板基础钢筋时,为了节约钢筋、减少接头(规范要 zEZLKWm9-
求同一截面钢筋接头百分率是25%),就和监理公司总监商议,总监口头答应可以适
^ kST
当放宽,因为规范上对此的说明也是“不宜”,等基础钢筋帮扎完毕后,市质检站 Bl9jkq
]
和设计院、监理人员共同验筋,在验收中设计方就反对钢筋接头百分率放宽的做法 tBTTCwNT%
,质检站也反对,验收没有通过,不得不根据设计院的整改方案,在钢筋接头处分 SuZ&vqS
类补强,最后反而多用了钢筋,而且花费了大量的人力,整正影响了2天工期,老板 6#j$GH *
很不高兴,认为监理口头同意,没有及时的办理书面资料,当时我们也没有把责任 9h/>QLx
往监理身上推(把所有问题都自己扛),我知道这种问题主要在我们施工人员一味 P}.7Mehf
的迎合老板的控制成本意图,自己没有主见的缘故。 O]f/r,4@
b3wM;jv
所以说施工技术人员的关键是要有主见,没有主见工作起来真是被动啊,别人还觉 yr#5k`&\_
得你没有能力,初学者一定要谨慎! %{6LUn
v/ *Y#(X
事故4: 我们在去年建水电站的时候,要建的引水洞有三个检修闸门井,标准段是用 /ywD{*
滑模浇筑的,因此需要先绑扎钢筋,都是由一家施工队伍来干的,前两个都还比较顺利 rF\"w0J_
,没什么大的问题,所以他们也就产生了大意的思想,第三个钢筋已经快到顶了,结果 _C\[DR0n
一天中午的时候几百吨的钢筋从上到下全都跨了下去,造成一死五伤,工期滞后了二 zqDR7+]
个多月,分析原因教训是惨重的,主要是施工队伍为了抢工期,施工过程中简化了程序 +GsWTEz
,周围的锚杆应该都要点焊的,他们只焊了几个点,绑扎的钢筋也不多,施工人员平常 jGrN\D?h
也没有多注意观察结构的整体的变形,力量一点点的积累,站筋终于承受不了重荷,出 X0-IRJ[
现了重大的质量事故,值得深 syip; ;
l!#m&'16"
事故5:我们工程在施工地下室侧壁与围护之间回填土时,由于场地周转困难无法用 ~2EH OO{
黏土或其他好土回填并分层夯实,而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。市政施 X-Wz:NA
工时虽然经过压路机反复压,但毕竟影响深度有限,竣工半年后由于沉降,造成台 GE|+fYVM-$
阶与主体脱开了5CM,影响了使用功能(台阶沿街面,上铺花岗岩,长130米),整 ;n\= R 5.
改则涉及面很广,教训很大,提醒大家回填土工作不可忽视。 [i0Hm)Bd3
TpA\9N#$
事故6:地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实( 8A{_GH{:
场地原因),而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。由于基坑围护采用喷锚方案 y2O4I'/5<
,基坑围护与地下室侧壁之间形成封闭水槽,水无法流走或参透而建筑垃圾参透系 Q-#$Aa
数很大,雨季时水位很高,造成地下室侧壁内壁毛细水很多(侧壁迎水面虽涂刷氰 @\&m+;6
凝作防水,但回填时没加保护),地下室地面有积水现象。 ,ZblIOWb
%+ZJhHT
教训:1 黏土或其他好土回填并分层夯实 !ZDzEP*
]pEV}@7
2 回填前做好防水层保护(破旧模板、砌砖、水泥砂浆等) ^\B:R,
Yxv9
3 回填土工作在思想上要重视 /~4"No@
?^:h\C^a"
事故7:我在施工市大十子百货新楼工程主体时,柱砼强度等级C40采用的是当时的 ,]}?.g
525水泥,梁板砼强度等级C30,采用的是425水泥,水泥库把这两种水泥分类堆放了 V|)>{Xdn
,可是夜班材料人员为了图省事,水泥没入库,也没上车检查水泥品牌,直接让车 x\2?ym@
把425水泥倒运到浇注后盘,后盘施工人员,管理人员都没注意,425水泥错用成52 $8l({:*q0
5水泥,这样第二天早上才发现,夜间浇注的框架柱不得不全部拆除,有20多根100 [OOS`N4<
0X1000的框架柱,拆完模板的柱子几何尺寸规矩,好活啊!真实让人看了心痛 XPB9~::
I ];M7
事故8:我们工程在施工直径为1200MM、深度为50M的大直径钻孔灌注桩时,遇到流 Vtppuu$
砂土(-4。8M~-8。0M),由于思想上不重视,造成质量事故。动测结果表明:-7。 7VK}Dy/Vvn
8M处波无法下传,断桩。该桩为单柱单桩,承载力5500KN,由于种种原因,发现时 !L5jj#0
已进行地下室开挖,地下室板底标高为-4。5M,该处已不能补桩。该事故处理异常 o;b0m;~
艰难,耗时40天。被动啊被动。 Lp5U"6y
Gu=STb
原因及教训:1 流沙土中护壁很难,建议用化学造浆护壁 )XQ`M?**M
( 6(x'ByT
2 拔管速度及埋管深度要严格按规范要求 C@N1ljXJT
2cu#lMq
3 操作工人的责任心及技术经验要加强