只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-29
请教各位同仁:1、在石灰岩丘陵地区,往往浅层的溶蚀现象比较严重,造成岩面高低起伏(比如说2-3m)非常杂乱。然而为节省工程量,施工方不想进行平整,在设定一个整平标高后然后用混凝土找平,然后再进行基础的施工,这样是否可行? |67j__XC  
2、基础嵌入岩层的深度如何实现,比如地下室大面积开挖后已进入岩层中一定深度,独立柱施工时,其基础是否还需要进入地下室底板一下一定深度以满足所谓的抗滑稳定性的要求? Y"mD)\Bw?  
离线cjz06

发帖
41625
土币
3162
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-29
抗滑稳定性验算
Welcome to beijing!
离线江顺2012

发帖
13
土币
1452
威望
-8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-29
不如不回答
离线williamguo

发帖
260
土币
0
威望
158
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-29
1,可以考虑强夯或者重锤夯击,或者采用水密发,将空隙充填密实。 )\uy 0+b  
2,这个要演算稳定性,最好还是要嵌固一定深度。 y^zVb\"4  
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-29
肯定要进行抗滑稳定性验算,直接找平不知道可不可行,需要看设计了
大胆假设,小心求证
离线敖连财

发帖
100
土币
303
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-29
好啊楼主,没想到啊,太好了 )xP]rOT  
/w!b2KwV  
&P!^k0NJR  
t9m: E  
;4F[*VF!w  
E[LXZh  
<HG~#oBRq  
Z8k O*LYv  
Y_%\kM?7  
巫师世界 `R8~H7{I6  
罪恶之城
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-29
1、可以 AUoi$DF(@  
2、如果存在斜坡是要验算的,如果场地水平则不需要验算
离线江顺2012

发帖
13
土币
1452
威望
-8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
6楼的观点与本人一致! X!,Ngmw.  
还有,我觉得找平以后那个是不是不应该叫垫层了,本人观点是,混凝土与下伏基岩练成一本作为持力层了,所以对垫层的强度是不是也应该应和基础混凝土一个标号才是? "SyyOD )WA  
不知大家是否有其他意见?
离线hjc12

发帖
268
土币
792
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-30
学习学习!!!!!!!!
离线snailgxf

发帖
446
土币
1640
威望
237
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-04
1、个人觉得方法可行,只要不存在稳定性问题就可以。 Ks X@e)8u  
2、第二个问题,至于基础埋深,如果不是斜坡等不利的条件,不会发生滑移问题可以不考虑基础的埋深了,直接修就可以。规范上基础埋深不小于0.5的要求主要是为了怕暴露地面破坏基础,你这个在地下室地下不存在这个问题了。
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线江顺2012

发帖
13
土币
1452
威望
-8
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-05
希望大家踊跃发言
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-19
楼主所说的情况,适合于土岩组合地基。土岩组合地基的设计处理见《建筑地基基础设计规范》6.2节