论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2911阅读
  • 5回复

[热点探讨]求助:抗滑桩事故加固处理验算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofeng
 

发帖
2162
土币
28100
威望
7126
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-26
      有直径2m抗滑桩,其中地面以上立柱9m,柱下桩长约9m,嵌岩4-5m。采用冲击钻进成孔,孔内导管水下灌注混凝土,塌落度190mm;立柱采用溜槽干浇混凝土,塌落度约130mm。采用一次连续浇注混凝土。混凝土均采用输送泵输送。由于从水下灌注转入地上干浇筑工艺不同,混凝土塌落度不同,在桩与立柱接合部出现漏筋、夹泥、空洞、蜂窝、混凝土强度低等问题。其中有2根桩混凝土断面缺失近1/2,造成水平承载力降低,达不到设计要求。现提出以下处理方案: hcaH   
  1)先用小型工具人工把有夹泥、空洞、蜂窝状部分凿除,一直清至新鲜混凝土面,后用高压水冲洗干净。 1g/mzC   
  2)在已清洗的空洞处支模补填同强度等级的混凝土,边补填边振捣,并预留3根后压浆管于钢筋笼侧壁伸出。48h后进行后压浆,使补填的混凝土达到密实,以提高混凝土强度。 V u! ,tpa.  
  3)拆模后,在漏筋处采用长2.5m的20A工字钢绑焊于钢筋笼四周,以增强桩的水平抗剪强度。 o!H"~5Trv!  
  4)在绑焊工字钢外支模,采用同强度混凝土加大原桩径,高度同20A工字钢,并按原设计要求进行养护,进一步提高桩的水平抗剪强度。 f:utw T  
    第2)步也想考虑采用化学浆液加固。 *smo{!0Gg  
    但该方案需提交计算书验算绑焊工字钢根数及加大桩径的大小。桩混凝土断面缺失近1/2处可按剩余1/3计算,剩余抗剪强度还有多少?绑焊的工字钢抗剪强度能否直接加到原桩上? @/7Rp8Fr  
    注:原设计水平承载力6000kN,最大弯矩18000kN·M。主筋26Φ28通长、28Φ36锚长(内外双钢筋笼),加筋筋25Φ20@1000、10Φ20@1000,螺旋筋16Φ150。混凝土强度等级C35。
离线woaiv3i

发帖
301
土币
3868
威望
1279
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-11
本人和你是同行,看可以从钢筋混凝土结构设计规范中反算法向和轴向应力,来求近似值么!
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-11
其实很简单, oyd{}$71d  
水下混凝土肯定要超灌1.5米 fAm2ls7c  
回头敲掉0.5米浮浆 1h"B-x  
在溜槽干浇混凝土
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
有点不理解啊 0'<S7?~|  
下部水下浇筑,上部干浇,如何保证一次连续浇筑 qnlj~]NV  
而且一般地面处剪力肯定最大 ,8 .`;  
像你这种做法,隐患明显不利的 &0"`\~lA  
施工时就应该采取措施保证施工质量
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
给个建议啊, j{PX ~/  
其实可以在结合部位做成变截面的
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-11
结合部位在包一个大截面的混凝土承台
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站