本地区地表以下6-10米间分布密实砂层,浅部软弱土层一般采用复合地基进行处理,包括好多近100米高的高层住宅楼。该种方法工艺成熟,积累的经验很多。最近一个厂房的地基基础选型遇到了棘手问题:基础埋深2米,要求的地基承载力特征值最大250kPa,设计非要采用PHC桩,桩端持力层选在埋深25米以下的砂层上,说什么复合地基的变形没法控制,他家设计的厂房对工艺要求严格,不允许地基变形。问题是6-10m深度桩都打不下去,还要求引孔。专家论证的结论人家都不看,不管你怎样解释,免谈!地基哪有不变形的,即便是桩基,差异沉降也难免,只要是规范允许的还不行吗。