[求助]关于通过支护桩钢筋应力数据反算支护桩弯矩的问题请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线luckiestcb
 

发帖
164
土币
6729
威望
1311
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-09
最近我在做一个边坡的监测项目,准备对支护桩的钢筋应力进行监测!我现在面临两个问题: wLV~F[:  
1.通过钢筋应力值如何反算支护桩的弯矩?我们的支护桩一般的圆形截面和矩形桩有区别,而且知道应力后桩截面的中和轴如何确定?如果中和轴不能确定就很难准确的反算弯矩。 [\Qr. 2  
2.钢筋应力计如何布设?由于桩是均匀配筋,钢筋距离中和轴的距离不同,应变就不同,所产生的应力肯定不同,所以我觉得实际上每根钢筋的应力都应是不同的,这样的话一个截面上测一根钢筋的力肯定是不够的,但又不可能将拉力区的所有钢筋都设置应力计,那么如何布设才能满足我们反算的要求呢? ai*b:Q  
以上两个问题我查了相关的文献,但是我觉得都不是很有说服力。请大家指点一下吧!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-10
1、应力计应布置在临空面与临土面(垂直边坡走向),此两点是同截面钢筋应力的极值点。 xdy^ ^3"  
2、将此两点钢筋应变连直线,即是截面上应变分布,可据此反推截面其它钢筋的应力,也可据正负值变换点位置求中轴。
鲜花(luckiestcb) 谢谢指点!条评分
离线luckiestcb

发帖
164
土币
6729
威望
1311
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-10
首先感谢你的指教!我觉得你讲的是很有道理的。 我还有一个问题,我可否不用钢筋应力计直接采用混凝土应变计,通过测出混凝土的应变来反算钢筋的应力,从而得到弯矩!我觉得关键是钢筋的应变是否与混凝土同步!我没有查到相关的文献,不知道有没有人做过用混凝土应变计代替钢筋计测钢筋应力的,测量效果怎么样?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
恐怕误差会比较大。特殊情况:如果砼开裂呢? 'q%%m/,VPQ  
该用钢筋应力计还是老实用吧
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29
有参考书没有? kB\kpW  