我想请教一下,桩基规范上软弱下卧层承载力验算的时候, 在进行软弱下卧层承载力修正的时候,rm计算的时候,是从自然地面起算,还是从桩顶起算,这个地方我比较疑惑,问了好多人,都有争议,于海峰还李向阳的书上也不一样,于海峰是从桩顶计算,李向阳是从自然地面计算,到底是从哪?大家帮忙解答一下,谢谢了。
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
220
威望
175
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-04
应该从桩顶吧,验算就是要尽量符合实际情况,而设计标高和自然地面不一样的,不能泛泛的从自然地面算起。

发帖
335
土币
2106
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-04
根据faz修正的解释说明Z从承台底算起(条文说明)
离线valimpus

发帖
606
土币
0
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-04
看旁边的图5.4.1,画的z是从承台底(不是桩顶)到软弱下卧层顶面,作为和它相乘的rm,当然也是从承台底开始加权
1条评分土币+5
lxp064 土币 +5 根据faz修正的解释说明Z从承台底算起(条文说明)配套。 2015-06-22
离线jiajialing

发帖
465
土币
889
威望
702
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-04
参考桩基规范P43,图5.4.1同意valimpus的意见,同时参考P265第四条。
离线happythinker

发帖
39
土币
20
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-04
桩顶算起!
岩土,岩土,言下之意吐个痛快!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-05
规范讲是从承台底部起算
得过且过
离线zhongguoshu

发帖
3119
土币
3075
威望
9
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-05
从承台底面算起
中国书

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-06
学习了,以前还真没有注意这个
离线oldtom

发帖
185
土币
27
威望
76
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-06
个人认为应该从地面算起。因为自重应力是从地面一直传下来的。
有多远走多远
离线tandaojin

发帖
55
土币
6791
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-06
当然是承台底了,附加应力是考虑自重和基础重力的计算值,如有地下室,就属于补偿基础
我是注册,我怕谁
离线wsj_ufo

发帖
2
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-06
从承台底开始计算,这地方不同于浅基础