[疑难诊断]后注浆灌注桩,干作业为什么端阻力增强系数要折减? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bobo1908
 

发帖
138
土币
1167
威望
406
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-20
各位同行,谁给解释下?后注浆灌注桩,干作业为什么端阻力增强系数要折减?原理?嵌岩桩侧阻和端阻综合系数干作业是为什么又要增大?
离线菜老包

发帖
466
土币
1683
威望
39
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-20
干作业成孔和泥浆护壁井壁具有不同特点。注浆扩散效果有所不同。
而嵌岩桩注浆后效果会更好。
【敬惜字纸,莫问前程】
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-20
心诚