受拉构件(受弯构件)应采用有效高度,而轴向受压构件应采用全截面。
这个说明是严密的、准确的。
详细地解释一下,轴心受压构件,砼是参与工作的,砼的受压承载力是可以的,可达30M,一般砼保护层不会出现裂缝,所以是计算时取全截面,如轴心受压桩、柱,。
受拉构件,如梁或条基、承台,砼受拉承载力是比较小的,,一般案例上给的ft是1,710Kpa,和钢筋比起来这么小的受拉承载力太小了,一般均视为开裂,认为该构件保护层砼不参与受拉等工作状态,不考虑其受力,计算时当然取有效高度了。
这么简短、经典的解释都不采用?砼的受压、受拉工作状态一分析,就知道这个答案多么严密。