根据上面提示: 1 ry:Z2
第一个问题牵涉到结构受力计算,发现这种简单的计算显然是不准确的。16KN/层是多层建筑的估算荷载,对三层地下室而言,共四层板,底板为了布置抗浮锚杆,厚度可能接近1m,所以简单估算是不准确的。那么算上底层筏板基础厚度600mm,大约提供荷载144KN/m2,那么净浮力应该是50-14.4=35.6KN/m2,较合理。 3!&lio+<
2、锚杆间距的要求一是为了避免出现群锚效应,二是为了应力分布均匀,照顾到底板配筋。所以不宜太小,也不宜太大,在一定区域内。 K:fK!/
第三问题还是有点不明白:“现在的设计都是提设计值,然后取2~2.2倍安全系数定极限值。”,因为设计值和特征值在《建筑边坡工程技术规范》P34 zr%lBHuW
公式7.2.1-2有交代,但是极限值,不知是哪部规范上有说明? .asHFT7]9
另外“在正式施工前应进行抗拔静荷载试验,以确定单根锚杆的抗拔极限承载力。试验锚杆数按规范确定,不应少于3根。按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录G进行抗浮锚杆抗拔载荷试验。 ]Qe;+p9vU
灌浆结束必须达到初凝强度时间后,由建设单位委托检测单位作抗拔试验并另支付检测所需全部费用,抗拔试验可在锚杆锚固段浆体强度达到设计强度等级的90%时,进行锚杆试验。抗浮锚杆完成后应进行抗拔力检验,检验数量不得少于锚杆总数的3%,且不得少于6根。 wxEFM)zr
养护时间和检测时间不在抗拔锚杆施工工期内。 EZ*FGt6(
”,这些有不有错误,3%不少6根这些要求,在哪部规范有明确说明?