论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17894阅读
  • 65回复

[工程现场]抽芯,桩底抽到这种现象,你说死不死呀! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-07
是我搞错了,这么厚的泥和强风化,那就是勘察搞得不好了
生活如此美好!
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-07
勘察怎么回事呀,一桩一孔,持力层没找准,还是验槽出问题了
YL
离线honghoubing

发帖
74
土币
118
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-28
这楼基础追加投资了
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-28
人工挖孔桩, 这水货施工队伍害死人
忙碌不盲目,放松不放纵
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-01
围观中,后续情况继续上传啊!
专业强夯施工
离线dzw310

发帖
89
土币
23
威望
27
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-01
桩基施工方胆子太大了,差的离谱啊,根本就没挖到持力层,偷得太厉害了,
离线247811026

发帖
33
土币
8607
威望
10
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-25
人工挖孔桩的话,难道是放钢筋笼时候戳到旁边然后护壁垮了?一般这种情况可能会是冲孔桩看不到底部时候出现的,人工的话一般都可以清得很干净了的,人工挖孔桩也不存在勘察资料准确与否的问题,毕竟都是人工在那挖再看的,这种桩就算高压灌浆处理后要搞静载试验,费用也很高的,如果孔多的话倒还不如冲孔桩打掉再弄
离线247811026

发帖
33
土币
8607
威望
10
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-25
1600mm可以打两个 孔了,比较一下两个孔的桩底,也许桩芯样长度都不一样呢,呵呵
离线mzmlzl1979

发帖
267
土币
46
威望
15
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-27
是够琐碎的
非常感谢楼主的奉献精神,大家向楼主学习!
离线zhouchenghui

发帖
141
土币
1497
威望
27
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-08-16
绝对物有所值,大家可以下来看看
离线理想岩土

发帖
169
土币
105
威望
2
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-08-18
一看就知道未做施工勘察,应做一桩一孔超前钻探,这种情况要扩大检测范围,在桩底进行高压灌浆处理!
生命在于奋斗!!!
离线buruno

发帖
206
土币
176
威望
26
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-19
这应该是没挖到桩端全断面完整岩石,有时候工人偷懒,碰到岩石就说到了, t5CJG'!ql  
施工单位自检又不到位
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站