论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 25200阅读
  • 53回复

[热点探讨]单桩静载试验加载至2倍不允许? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-16
1、桩顶承担由荷载组合分配给的荷载组合值; :aBxyS*}G  
2、桩身材料能抵挡此值的圆形正截面受压材料设计值; Sgv_YoD?-  
3、桩侧及桩端土提供的反力累和值; ]{# =WTp]  
4、验桩2倍值。 vb?.`B_>&  
请问各位大侠,此几个值是关系?互相分别是何关系?中间有无矛盾?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线凤凰陧磐
发帖
112
土币
579
威望
114
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-18
根据国家高校教材的桩基础设计,依然以K=2为安全系数。但教师提及,实际应用中新的计算公式已开始使用动态系数,而不再拘泥与K=2。 vpf.0!zh  
个人认为,对实验桩加2倍标准值在K=2的通常情况下是桩应该达到的标准。 .{c7 I!8  
而计算时所使用的砼强度数据也是按照极限承载力来选择,应该不会出现桩身强度不足而提前破坏的问题。出现问题只能是设计的问题。 [520!JhZY  
J9!/C#Fm  
还有,地基处理的都是钱啊,既然能满足安全要求,为什么还要浪费银子去保证所谓的2倍荷载?在软土地区,40%的建筑成本在地下,如果能有节省,那是多么大的财富。
离线dongtong09

发帖
17
土币
111
威望
18
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-25
一般压到勘察报告中提到的极限承载力,然后除2就是特征值了。
离线llq16
发帖
11
土币
-799
威望
-378
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-29
有地域性的差异,

发帖
508
土币
0
威望
2858
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-06
规范中规定一类桩才进行静载试验,而且在静载前,桩头一般会进行加强处理,这样如果桩身先破坏,不是混凝土设计强度偏低,就是桩径偏小。
晴天一身土

发帖
508
土币
0
威望
2858
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-06
目前检测中,一般是将设计标准值*2作为单桩极限承载力
晴天一身土
离线kader1

发帖
282
土币
9
威望
1593
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-08
一般混凝土的强度如果按照正常设计的话,极限强度应该比桩的极限承载力稍高.因为混凝土安全系数能达到3,桩的安全系数为2.
离线闲云眠水

发帖
49
土币
1251
威望
175
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-15
在桩身承载力设计时用的是标准值,不是设计值,而单桩承载力用的是特征值,不是标准值,请注意特征值、标准值、极限值的区别,换算后桩身应该满足极限值的要求的,所以不存在压至特征值2倍时桩身压不住的问题。如果施压中桩身达不到要求,只有两个原因: v{a%TA9-  
1、桩身有缺陷 0wv#AT  
2、桩身混凝土强度未能达到设计强度(原因也许是配比不对,也许是龄期不够,也许是添加剂的比例不对等因素造成)
[ 此贴被闲云眠水在2008-01-15 16:35重新编辑 ]
走自己的路,让别人说去吧!
离线gdxm
发帖
56
土币
569
威望
66
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2008-01-21
1、加载到2倍,是终止加载的条件。 =WY'n l'  
2、不到28D,只是变形大些,试验承载力会小,因此无法评定其承载力是否符合设计要求。如果结构工程师根据实际设计计算情况、有明确(书面)提供未到28D的相应龄期的变形(沉降)和单桩承载力特征值指标的话,也可以进行静载荷试验。
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2008-01-26
据我所知,一般的设计是桩身强度是满足2倍要求的,一般好像大于好多倍 |q77  
桩身本身的强度在复合地基中是满足的
离线sanmao
发帖
160
土币
10
威望
395
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-29
楼主,你可是新来的? o{s2T)2  
首先,设计要求承载力是多少?1000kn?500kn? &n  k)F<  
如果要求承载力特征值为500kn,这样的设计当然可以,实验时2倍加载,极限承载力将为1000kn,一切ok! '8X>,un  
如果要求承载力特征值为1000kn,桩身材料按1000KN进行了设计,肯定不行,设计有问题! >D,Oav  
2倍的意义是什么? 安全系数!试验时不小于2倍加载,即是说,安全系数不能小于2! Ht Fr(g\"$  
各种规范虽有差异,但编制时已经考虑到协调性问题,原则性方面不会矛盾。设计时相关规范都必须满足! ^Pn|Q'{/p  
关于规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩的问题,理由是:混凝强度恢复是需要一定时间的,一般认为浇注后养护28天(还得注意养护条件!)即达到或接近设计强度了,这时候做试验,只要试验过程正确,如果承载力不满足设计要求,那问题就出在设计或施工方,而同试验方无关,因为试验是按照规范来做的! Y_'ERqQ  
m@2E ~m  
但是,养护期不到28天时,就开始作试验,情况就不同了!一般认为这时混凝土强度没有达到设计要求(有时混凝土强度恢复较快),如果承载力不满足设计要求,即使试验过程正确,试验方也难逃干系,因为试验没有按照规范来做!当然,如果承载力满足设计要求,那说明试验方对混凝土强度恢复期估计较准,水平高!
离线天天见520

发帖
67
土币
57
威望
135
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-30
就是,有规范who怕who
    土生土长
    土里土气
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站