论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 25198阅读
  • 53回复

[热点探讨]单桩静载试验加载至2倍不允许? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-03
学习学习!感谢分享!!
离线gao361

发帖
84
土币
37
威望
63
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-09
规范就是天理,工程桩一般压至2倍,在现在设计中都存在一定的保守,也是扩大安全系数,在压至2倍过程中出现不合格,一是桩身是否完整,再者与地质是否有关,C25的混合材料桩压至2000KN应该没问题。试桩一般压至3倍,在2倍至3倍之间破坏正常,请教楼主最后怎样解决
离线linlin_tju

发帖
2
土币
66
威望
3
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-20
这个问题是桩身材料与试桩最大加载值的问题 qRq4PQ@  
土老冒提的问题是存在的,但其中的数据有误,至少给一些没有设计经验的人误导 'Z)#SzY  
某工程桩承载力特征值是1000kN,极限承载力是2000kN,就算要求试桩的加载值为2000kN(实际上还要考虑开挖段的侧摩阻力) H|/"'t OZ  
但结构设计人员在桩身结构强度设计时是按承载力设计值来设计的,即1000X1.35=1350kN(老规范是1.25),即fc*A*(0.7~0.8)=1350kN,0.7~0.8为桩身的工艺系数,不同的规范会略有差异,按JGJ94-2008取的话就是这个值。 +o35${  
有人要问1350与2000也差很远呀,因为是载荷试验,要加载到地基的极限承载力,我们也应用结构的极限承载力与之匹配,即用混凝土强度标准值fck算一下fck*A的值,fck与fc的差别是fck=1.4fc,因此,fck*A*(0.7~0.8)=1.4*fc*A*(0.7~0.8)=1.4*1.35*10000=1.89*1000=1890kN V;gC[7H  
从上式可见,桩身结构强度标准值与地基土特征值的关系是1.89倍,而加载值为特征值的2倍,矛盾并不是那么突出。实际上在桩身结构强度标准值的计算中,还用了一个工艺系数0.7~0.8,这是工程桩在长期荷载作用下,桩身结构强度设计值计算中要考虑的系数,因此,在试桩中,这个系数可以取到0.9甚至更高(根据我的经验可取到1.0)。 40[@d  
根据上述计算,不难看出,桩身结构强度与加载值矛盾并不是非常突出。但对于挖深较深的桩或有其它更高加载要求(如做到真正的极限),也可采用比工程桩更高的混凝土强度等级。如工程桩采用C30,试桩可以采用C35或C40    
离线tomedgar

发帖
27
土币
501
威望
28
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-23
根据JGJ106-2003规范中4.1.4条对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2倍. ($ gmN 4  
% .8(R &  
这条是硬性规定,静载试验根据这条确定每级试验荷载值,如果试验过程中因桩身材质破坏,倒至试验结果不合格,说明是设计不达要求, (%G>TV  
s~k62  
我们试验的目的就是给设计反馈信息,让其判断是否要进行设计更改.
离线qqdlovey
发帖
21
土币
2
威望
23
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-12-25
谢谢楼主的资料,楼主辛苦了
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2009-05-13
工程实践中,试桩的砼是比工程桩高一个标号的
离线3035556

发帖
75
土币
117017
威望
223
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2009-05-15
回 楼主(土老帽) 的帖子
工程桩应该是加载到建筑物基地压力的2倍就可以了吧
离线3035556

发帖
75
土币
117017
威望
223
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2009-05-15
回 楼主(土老帽) 的帖子
按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第9.2.7条桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求: >f;oY9 {m  
fcu ≥3Ra/Ap :ra[e(l9  
桩身材料抗压平均值应该是桩特征值的3倍,否则设计的不合理
离线3035556

发帖
75
土币
117017
威望
223
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2009-05-15
Re:回 楼主(土老帽) 的帖子
引用第48楼3035556于2009-05-15 17:52发表的 回 楼主(土老帽) 的帖子 : u_$Spbc]/  
按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第9.2.7条桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求: TJs@V>,  
fcu ≥3Ra/Ap ?QzN\f Y;  
桩身材料抗压平均值应该是桩特征值的3倍,否则设计的不合理 C}]rx{xC  
Q\$cBSJC1  
使用于cfg桩
离线soilan

发帖
81
土币
1138
威望
259
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2009-05-15
我花了点功夫把所有的回复都看完了,收获不少。其实楼主的问题有人已经给出了很好的解释,建议楼主出来做个总结,也算对参与的人有个交代,这样无休止的议论下去,只怕有误人子弟之险。,
离线zun9735

发帖
190
土币
210
威望
1771
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-06
回 36楼(dahengba) 的帖子
可能吗?被约束的桩段是可以的,那未被约束的那部分桩段能满足吗?
离线波仔

发帖
103
土币
462
威望
1030
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-06
学习学习!感谢分享!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站