只看该作者 48楼 发表于: 2010-10-21
学习拜读了!
我是菜鸟 请多多指教
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2010-10-23
1.顶不住是不可能的,可以挖开一点,重新做装个桩冒,让他顶住,50m的摩擦桩挖哥3-4m做桩冒 Gmi$Nl!~  
,你看试桩报告,0-(-3m)都是没有侧阻的,因为重新挖开做桩头了,通过轴力图可以看出来桩顶轴力最大,只要处理一下桩顶就行了  v NJ!d  
2.桩侧土和桩端土也有顶不住的时候。实际上荷载传递曲线不是线性的,取一半做保守也不一定在最大荷载的时候不会进塑性区。桩顶附近的土肯定已经滑移了,可能侧阻连一半都没有的,有侧阻硬化也有侧阻软化 P]4C/UDS-~  
3.桩龄不够一般不试桩
[ 此帖被polpol在2010-10-23 10:51重新编辑 ]
离线caoqian1983

发帖
349
土币
21678
威望
681
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2010-10-25
1000KN进行了桩身材料设计,这个是正常设计的荷载。 UGNFWZ c  
2倍,我们做试验是尽力加到极限荷载。这两个标准是不一样的。结构的应该很清楚。 %Bo/vB'  
当然要加载到2倍,或极限荷载需业主、等各方同意。
你好
离线cjz06

发帖
40745
土币
552
威望
32050
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2010-10-25
加载到2倍,是做试验桩,不是做工程桩,工程桩的实际受力状态达不到2倍。
Welcome to beijing!
离线ciedhzx

发帖
59
土币
258
威望
174
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2010-11-03
回 楼主(土老帽) 的帖子
桩身材料顶不住? hX\z93an  
那就先加强桩身呗。 JTw\5j  
比如,用高标号混凝土。。。 9ZjSM,+  
 l`x;Og>a  
类似的问题,这里也有一个 http://www.yantubbs.com/read.php?fid=17&tid=108277
囊式专业荷载箱 自平衡法技术支持 www.cied.com.cn
离线ljxyyt

发帖
742
土币
4582
威望
2772
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2010-11-05
应该满足桩身强度问题