论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 25199阅读
  • 53回复

[热点探讨]单桩静载试验加载至2倍不允许? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-02
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-01-30) —
前期在工地遇到一个问题: TA=VfA B  
单桩在计取土层给以的力时,以土层侧阻与端阻的极限值累和,除以2取之,按现行桩基规范; a#iJXI  
桩身材料设计时按标准值,国标钢筋混凝土结构设计规范设计; `'Fz :i  
桩顶荷载计取按荷载规范取之; *_ 2db   
有人问验桩时为何加至二倍?桩身材料顶不住怎么办? DYJ F6O  
c#?JW:^|Df  
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; >[]@Df,p  
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件,  FSaCbs(  
结构工程师不同意的是: 0v%ZKvSID  
1、你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办? vf=b5s(7Q  
2、他还说桩侧土与桩端土肯定顶得住,因为你自极限指标中留了富余,而我桩身材料并未留余量,加荷至2倍的过程中,桩身材料先破坏,位移后发生; >wiW(Ki}  
3、规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩?
1条评分
mahorse128 土币 +20 2007-11-02
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wanghao0258

发帖
55
土币
1479
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-02
  看规范,什么不允许!!!!!! PNwXZ/N%  
谁敢说拿规范剁他
厚德载物
离线wanghao0258

发帖
55
土币
1479
威望
70
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
    激动了一下, 02U5N(s  
    可能有地域性的差异,山西规范上写的就是2倍
厚德载物
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
土老帽的问题真好,看来要查资料先弄清问题才能回复了,先顶一下!
心可以无垠
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-02
1  桩顶部分有钢护筒,三向压力之下,桩顶材料可以顶住 3B }Oy$p  
$ b Q4[  
2 桩身材料先破坏,位移后发生?这不是瞬时荷载,存在传递过程和时间效应,在大吨位下位移的确是桩体变形先发生,但桩身材料先破坏是否破坏不好说,看加多大荷载。其次终止加载是要按照规范来的。 u`Ew^-">  
dl:uI5]  
3 不到28D也可以,只是变形大些,试验承载力会小,但是趋于安全的
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-02
要查资料先弄清问题,违反规范是不可以的。
勘探人加油,努力奔小康.
离线didadi988

发帖
44
土币
70
威望
43
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-02
呵呵, 1:I47/  
1、加载到2倍,是做试验桩,不是做工程桩,工程桩的实际受力状态达不到2倍。 ulM6R/ V:?  
2、如果在试桩过程中,在达到终止加载之前桩头破坏,则试桩结束,同时认为该桩未达到设计要求或设计有误。 <a@'Pcsk  
3、在龄期达到以前试验,桩身材料更容易破坏,而且试验结果与桩实际的工作状态差距较大,更重要是不符合规范要求。 n !ty\E  
4、我们要首先尊重规范,而不是首先尊重结构工程师的意见,毕竟工程质量是最重要的。 16q"A$  
用数据说话,而不是用嘴说。
武汉建科科技公司,波速仪静载仪多通道位移仪器
[url] http://www.whctco.com[/url]
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-03
工程桩的实际受力状态达不到2倍。 PxENLQ3a=  
单桩荷载组合时达到2倍否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线bruseli

发帖
80
土币
160558
威望
83
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-03
建筑地基设计规范 137页注2条这样说,当桩底支承在坚硬岩(土)上,桩的沉降量很小时,最大加荷量不应小于设计荷载的2倍 D.G+*h@ g  
XjpFJ#T*$A  
关于这一点,对于端承桩可以说得过去,但对于摩擦桩呢??? {Z<4  
7<&CN0&  
如果摩擦桩最大加荷不加到2倍,那此桩承载力如何满足设计的要求???? z@hlN3dg  
Q8.SD p  
现在静载荷试验结论一般都是静载结果除以2得出此桩的单桩承载力特征值,这样推理下去,摩擦桩该先设计打桩??还是先试桩做静载试验后设计???如果先试桩做静载后设计,那勘察有何意义?? Yv!%Is  
X^4HYm  
学生沧海一笑拙见,望各位老师解答
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-03
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; |]`\ak  
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, 9j458Yd4*  
结构工程师不同意的是: T 'pX)ZH  
你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-03
沧海一笑师弟: VYj hU?I  
对于一栋小建筑的几根桩,一般勘察设计直接施工。 7c|8>zES:E  
对于大批量桩基,一般是勘察后再设计,不是直接施工,而是选择荷载可对较大,地质条件相对较差的地方施工,做静载试验试桩,根据试桩结果调整桩基参数后施工。 ]c,ttS _  
不知师弟同意否?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线天上飞草

发帖
44
土币
594
威望
108
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-06
其实2倍荷载应该在当时打桩或者压桩时候的荷载,在上部主体未做前 U%3d_"{;  
打桩时间不久后应该可以 q6'3-@%  
但是当打桩到了一年或者几年  Fi.gf?d  
桩本身的载荷是没有2倍的 a]^hcKo4  
只能说达不到2倍的载荷要求.而不是不能用2倍做静载实验.. *Iv.W7 [  
设计提出问题是不对的 K:&FWl.  
因为当时打桩或者压桩,如果桩长度比较短,都应该要大于2倍载荷来控制. t_1a.Jv  
一般要求达到2.5~3倍  桩长比较长(>15m),桩能更好地发挥作用,2倍即可.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站