一个工程,桩基采用沉管灌注桩,桩身标号为c30,检测后,桩身砼标号最大值为c31,最小值为c15.2,评定结果不符合要求.沉管桩设计桩径为400,桩间距为2.5m.根据勘察报告,场地内分布有严重液化的中砂层及中等液化的中粗砂层.现由于桩身标号达不到设计要求,欲采用其它措施进行补强. $Nj'OJSj%
1、采用高压旋喷桩方案:在桩间设计间距为1000的有效桩径500的高压旋喷桩,与沉管灌注桩一起承当上部结构荷载。承台改为大承台,相当于片筏基础型式。 ??%)|nj.
2、补桩方案:在原沉管桩间在补一根桩,承台相应加大。 Xtuhc dzu[
施工可行性分析:由于基槽已开挖,基底土质为淤泥,大型设备无法进入施工现场,因此对补桩方案的施工可行性不大。对于第一种方案,桩数太多,造价较高。 ??|d=4g\
请问有哪个高手,有没有更合理的补强措施。