[求助]板桩挡墙前方土体被动土压力计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线livenchen
 

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-12
有一个港口工程项目,采用钢板桩护坡,钢板桩前面土体是倾斜的,请问,如何计算墙前土体在板桩上产生的被动土压力。 Ul_ 5"3ze  
土力学教程中有计算被动土压力的公式,但是那是在顶面土体是水平的情况下得出来的。 @Jx1n Q^  
+4$][3.  
离线桔子

发帖
60
土币
647
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
你是说桩的左侧(坑内)是斜的吧,可以简化模型,打个折。
离线livenchen

发帖
482
土币
2433
威望
664
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
这样不太好吧,有没有比较明确一点的方法啊
离线celery2006

发帖
2
土币
75
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-10
应该跟桩深、斜坡起点离桩底距离、斜坡水平投影长度等因素有关吧。看是采用库伦、郎肯计算还是有限土体压力计算。
离线何伟

发帖
90
土币
1082
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
微分之后采用被动土压力计算,再积分得到,可以推导一下