只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-06
现一高铁隧道二衬厚度要求是50公分,但端头个别地方厚度只有40公分,范围大概有3米,起拱线附近,各位大虾有没有好的处理方案。
离线zhangdapeng7

发帖
24
土币
31740
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-13
忽略即可!
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-16
是欠挖造成的还是变形造成的
离线yxd4004

发帖
45
土币
556
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-11
凿掉重砌,呵呵 s=/v';5J2!  
1般按1楼进行。
没什么好说
离线zxb911

发帖
78
土币
132056
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-17
这都不错了,衬砌厚度不足设计2/3的很多,个人认为40cm真的可以忽略不计
离线zxb911

发帖
78
土币
132056
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-17
补充下,本人就是修高铁的,有段时间由于变形大,衬砌厚度(设计55cm)基本上都少了10cm,不过从后来的监控量测结果看,貌似影响不大