论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 19149阅读
  • 26回复

[热点讨论]抗浮锚杆设计要求有哪些? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-15
最近有一个工程:地下室三层,基底埋深为-13.8m,最高地下水位为地表下-4.0m,那么设计提出下列要求合理吗? u}0t`w:  
土建设计要求锚杆抗浮力设计值≥20KN/m2,抗浮锚杆间距按小于3000×3000mm正方形布设。 ",GC\#^v  
这里有三个问题,第一根据计算在最高地下水位-4.0m时,建筑物所受到的水浮力为(13.8-4.0)*10=98KN/m2,那么三层地下室荷载自重按每层16KN考虑,那么三层地下室,所受到的净浮力为98-3*16=50KN/m2,为何设计只提20KN/m2? }slEkpk? ]  
第二,设计为何要对锚杆间距提出要求,目的何在?是不是考虑底板配筋要求!!! EHJc*WFPU-  
第三:上面是提出是锚杆抗浮力设计值,那么标准值是不是差别?差别是不是1.3?在哪种情况下提出设计值?哪种情况提出标准值? ^w}Ib']X  
附件: 地下结构排水减压抗浮设计标准.rar (2482 K) 下载次数:0
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
1、第一个问题牵涉到结构受力计算,你这种简单的计算显然是不准确的。16KN/层是多层建筑的估算荷载,对三层地下室而言,共四层板,底板为了布置抗浮锚杆,厚度可能接近1m,所以简单估算是不准确的。 ]z@]Fi33Y  
2、锚杆间距的要求主要是为了避免出现群锚效应,而不是考虑底板配筋。 @g?z>n n  
3、现在的设计都是提设计值,然后取2~2.2倍安全系数定极限值。
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-15
根据上面提示: }\*|b@)]  
第一个问题牵涉到结构受力计算,发现这种简单的计算显然是不准确的。16KN/层是多层建筑的估算荷载,对三层地下室而言,共四层板,底板为了布置抗浮锚杆,厚度可能接近1m,所以简单估算是不准确的。那么算上底层筏板基础厚度600mm,大约提供荷载144KN/m2,那么净浮力应该是50-14.4=35.6KN/m2,较合理。 tp0*W _<4  
2、锚杆间距的要求一是为了避免出现群锚效应,二是为了应力分布均匀,照顾到底板配筋。所以不宜太小,也不宜太大,在一定区域内。 EyiM`)!5  
第三问题还是有点不明白:“现在的设计都是提设计值,然后取2~2.2倍安全系数定极限值。”,因为设计值和特征值在《建筑边坡工程技术规范》P34 7X"cu6%\  
公式7.2.1-2有交代,但是极限值,不知是哪部规范上有说明? ng\S%nA&J  
另外“在正式施工前应进行抗拔静荷载试验,以确定单根锚杆的抗拔极限承载力。试验锚杆数按规范确定,不应少于3根。按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录G进行抗浮锚杆抗拔载荷试验。 kSrzIq<xre  
灌浆结束必须达到初凝强度时间后,由建设单位委托检测单位作抗拔试验并另支付检测所需全部费用,抗拔试验可在锚杆锚固段浆体强度达到设计强度等级的90%时,进行锚杆试验。抗浮锚杆完成后应进行抗拔力检验,检验数量不得少于锚杆总数的3%,且不得少于6根。 HkCme_y"  
养护时间和检测时间不在抗拔锚杆施工工期内。 Z H*?~ #  
”,这些有不有错误,3%不少6根这些要求,在哪部规范有明确说明?
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-16
b不懂 好好学习下 了 
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-16
再回答cdddd兄的第三个问题: /6fsh7 \  
由于有关锚杆的规范较多,而各规范的具体规定并不一定一致,所以有时候确实比较挠头。我翻了《建筑地基基础设计规范GB50007-2002)》和《建筑边坡工程技术规范》,确实有不一样。 D[_2:8  
关于极限值,实际即锚杆基本试验中确定的抗拔极限承载力。在《建筑地基基础设计规范》附录M中“将锚杆极限承载力除以安全系数2为锚杆抗拔承载力特征值Rt”;在《建筑边坡工程技术规范》P72中“极限粘结强度标准值除以2.2~2.7为粘结强度特征值”。采用不同的规范可能有微小的差别。 N_U D7P1  
锚杆试验分两种,除了上面提到的施工前的基本试验(一般不小于三根),还有施工完成后的验收试验,对验收试验的数量,在《建筑边坡工程技术规范》P72中“取每种类型锚杆总数的5%(。。),且均不得少于5根”;在《建筑地基基础设计规范》10.1.10条“抗浮锚杆完成后应进行抗拔力检验,检验数量不得少于锚杆总数的3%,且不得少于6根”;但在附录M中又有“在同一场地同一岩层中的锚杆,试验数不得少于总锚杆的5%,且不应少于6根。” tVwN92*J  
作为抗浮锚杆,恐怕还是要以《建筑地基基础设计规范》为主,未有规定时才参照其它规范执行。
离线learning

发帖
370
土币
11720
威望
1292
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
对于第一点,如果有基础桩,有的建筑是会考虑一部分基础桩的抗浮作用的,另外如果还有上部结构,那么抗浮锚杆设计实际上应该按照两种情况设计,提交甲方决定,那就是施工抗浮与永久抗浮,考虑永久抗浮就必须施工过程中解决抗浮问题,特别是地下水较丰富的地方,然后就是底部满足结构抗裂要求就够了。
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-17
这是个难题  学习了 谢谢
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-20
可参照《岩土锚杆(索)技术规程》,CECS22:2005,相对比较专业的一本规程,9.2.2锚杆极限抗拔试验采用的地层条件。杆体材料。锚杆参数和施工工艺必须与工程锚杆相同,且试验数量不应少于3根,为得出锚固体的极限抗拔力,必要时可加大杆体的截面面积。9.4.1验收试验的锚杆数量不得少于锚杆总数的5%。 mOBS[M5*  
设计中杆体的抗拉安全系数为1.6(永久锚杆HRB335或HRB400)和锚杆体的抗拔安全系数为2.0,验收试验的检验荷载为设计抗拔力的1.5倍。
城市农民-修理城市
离线dahai2376089
发帖
7
土币
84
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-22
第二个问题补充是:锚杆间距有根据平均抗拔来确定。
离线ghandylau

发帖
197
土币
107
威望
1915
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-06
学习了,我也要做个抗浮的
离线yushenghe

发帖
311
土币
1
威望
1594
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-04
是个难题  学习了 谢谢
离线z.yong

发帖
77
土币
7073
威望
576
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-04
顺便请教:对永久抗浮锚杆,其可靠度比如耐久性、腐蚀性等究竟有无经验数据?毕竟,抗浮锚杆是近年的新工艺,现在很多设计都不太关注这方面的问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站