论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 39098阅读
  • 166回复

[热点讨论]止水帷幕承担隔水工作,与工作周期有何关系? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maxiaobin

发帖
76
土币
424
威望
338
原创币
0
只看该作者 120楼 发表于: 2009-08-21
陕西省(西安市)灌注桩工程混凝土需要留置同条件试块吗? Kii@Z5R_?  
L!JC)p.  
最近交资料,甲方给我要同条件试块报告,我当时按规定只做了标养,我不清楚灌注桩需要留置试块吗?请教了好多朋友都说不要,有的工地留置啦(虚假的),查啦好多资料及规范,都没有找到,想不明白!请各位前辈详细解释,在什么规范上可以查到!谢谢! w~6/p  
备注:请到本人主页下问题回答,这样我能很快看到,谢谢!
真爱★万岁
离线caoyuan00
发帖
45
土币
13
威望
160
原创币
0
只看该作者 121楼 发表于: 2009-08-21
帷幕之间的未加固的砂容易流失,导致土压力直接作用在帷幕上开裂,导致止水失效。 W1s4[rL!Ht   :'r* 5EX  
烦请大侠出手相援,加强交流!!!
离线hw7712

发帖
28
土币
8
威望
480
原创币
0
只看该作者 122楼 发表于: 2009-08-25
谢谢,
离线johnme

发帖
3110
土币
30800
威望
17590
原创币
0
只看该作者 123楼 发表于: 2009-08-28
应该问题不太,只要高喷质量好
Good luck
离线liusha517

发帖
53
土币
421
威望
430
原创币
0
只看该作者 124楼 发表于: 2009-08-31
受益匪浅,谢谢各位专家
离线boyfu

发帖
44
土币
222
威望
169
原创币
0
只看该作者 125楼 发表于: 2009-08-31
觉得大家都说高喷注浆效果好,那是有条件的。 m{*_%tjN0  
高喷灌浆适合于粒径小于10cm以下的砂砾石注浆,颗粒太大,试问:如何切割、破坏10cm以上的块石?如果切割不了,浆液只能绕过去,不就相当于静压注浆,而且是定量灌注,所以一般效果不会很好。(注:高喷灌浆的几十MPa的压力,并不是通常意义上的灌浆压力) 9;gy38.3  
Cs]\3R|D`  
至于耐久性的问题,水泥是高水头作用下确实存在碱析出的问题,但那个年限是以几十年计算的,象水电工程是需要考虑的,建筑行业一般不考虑。只要在施工过程中没有加入过多的水玻璃(有时候孔隙大了,通常加入水玻璃,影响也是以年计) j0cB#M44  
cor!Sa>  
我觉得岩土行业一个重要的原则,任何方法、工法都应该与地层、地质等现场情况联系起来,否则必失之偏颇。这也应该是成为一个合格岩土工程师必备的职业素养。(和医生一样,呵呵)
离线orange029

发帖
97
土币
102
威望
1000
原创币
0
只看该作者 126楼 发表于: 2009-09-02
进来学习学习的!!!
离线saofeng9821

发帖
29
土币
483
威望
290
原创币
0
只看该作者 127楼 发表于: 2009-09-03
回 11楼(minyang88888) 的帖子
9楼的说明是很有道理的,我们也在做这个止水帷幕。效果是可以的
离线yangassi

发帖
1
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 128楼 发表于: 2009-09-03
使用旋喷桩做止水帷幕的工艺已经在国内使用20多年,成功和失败的案例都非常多。你关心的渗透系数问题与地质条件和成桩的施工参数有关,不能一概而论;耐久性问题只要不受扰动耐久性没有问题。总结失败案例多数在砂性重的情况下不能很好的成桩是关键因素,桩身不均匀以及桩与桩的搭接不好是主要的失败原因。
离线李公子
发帖
1
土币
103
威望
11
原创币
0
只看该作者 129楼 发表于: 2009-09-03
谢谢,我也有同样的想法
不错
离线wgm460
发帖
30
土币
80
威望
116
原创币
0
只看该作者 130楼 发表于: 2009-09-03
高喷帷幕渗透系数属10-6~-7cm/S,可属不透水,强度可到5~10MPA(平均相当于C7.5)。可作为基础结构承载力的处理方式。作为帷幕具有长期性。如果边上有江、河,应做渗流计算,确定帷幕墙体厚度和埋深
离线candyfk

发帖
123
土币
4
威望
1212
原创币
0
只看该作者 131楼 发表于: 2009-09-03
质量好的高压旋喷止水帷幕墙体的工作时间有多长没有进行过专门的研究,因为有把高压旋喷水泥土墙作为永久挡墙(重力式挡墙)的设计实例,所以我认为只要施工质量较好,高压旋喷止水泥土墙的工作时间完全能满足止水帷幕的工作需要。 `@r#o&  