回 土老帽 的帖子
土老帽:处理过宽过厚,是否对建筑物地基造成不均匀性?被动土压力是有了,但不均匀地基发生了怎么办? (2009-02-03 23:29)  &R[ M c-2  
cGtO +DE  
遇到软土了还不采用桩基础了么,那加固对其影响应该没有那么厉害了吧
离线ljq67

发帖
80
土币
138
威望
102
原创币
0
只看该作者 157楼 发表于: 2012-11-23
明显瞎弄,20m的坑,坑底都是5m,然后才嵌5m,做坑内加固也没啥用,加长嵌固段才是硬道理。 M3J#'%$  
大山之子
离线mqpnj

发帖
53
土币
1235
威望
37
原创币
0
只看该作者 158楼 发表于: 2013-01-21
感觉楼主的嵌固深度太短,不管坑内加固与否,20m的基坑嵌固5.0m,坑底又是软土,整体稳定能满足吗?整体稳定不能满足,上面多少道锚杆都没有用。-----浅见
离线xiaoyao111

发帖
210
土币
931
威望
1274
原创币
0
只看该作者 159楼 发表于: 2013-02-02
如果你这个是实际工程的话,我估计有点悬, =CK4.   
嵌固深度有点小吧 .clP#r{U  
X- pqw~$  
坑底是软土这么厚的话,可以做点搅拌桩加固 x1Lb*3Fe  
抽条我觉的更合理, A:>01ZJ5S+  
抽条宽度3.0m,深度你可以试算一下,但是我以前做过的都是4m Q Btnx[  
离线江顺2012

发帖
12
土币
1464
威望
-8
原创币
0
只看该作者 160楼 发表于: 2013-02-05
坑底是软土,一般不会用天然地基吧,地基均匀性不会有影响的一般
离线yaogs

发帖
291
土币
44
威望
726
原创币
0
只看该作者 161楼 发表于: 2013-04-02
大家讨论一下还是很有意义的
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 162楼 发表于: 2013-04-09
深度4~5m 宽度差不多
不卑不亢,谦虚谨慎
离线dreamic

发帖
42
土币
1357
威望
14
原创币
0
只看该作者 163楼 发表于: 2013-04-28
看了半天,还是没找到我想要的,哎~
离线5042487

发帖
86
土币
179
威望
38
原创币
0
只看该作者 164楼 发表于: 2013-06-22
我现在已经遇到这个问题了,求解
离线准高音

发帖
43
土币
1110
威望
4
原创币
0
只看该作者 165楼 发表于: 2013-08-21
回 土老帽 的帖子
土老帽:处理过宽过厚,是否对建筑物地基造成不均匀性?被动土压力是有了,但不均匀地基发生了怎么办? (2009-02-03 23:29)  L]d-hs  
D8>enum  
是否不均匀,跟基础形式有关
离线英雄525

发帖
58
土币
121
威望
4
原创币
0
只看该作者 166楼 发表于: 2013-08-26
路过,学习下
离线linhe184

发帖
98
土币
735
威望
20
原创币
0
只看该作者 167楼 发表于: 2013-11-18
回 土老帽 的帖子
土老帽:上海软土的坑底加固深度一般是4m,宽度一般为距板墙壁不超过6m,这个加固范围针对的嵌固深度是多少?能彻底解决被动土压力区的问题? (2009-02-05 11:40)  8a_[B~  
xS7$%w['  
其实,一般在计算的时候,都不把被动区加固考虑进去,计算仍是把坑底全部作为软土来考虑,坑底加固相当于构造措施,增加安全度。但这个问题确实值得深究,我想可以采用试验家数值模拟的方法来参考研究。