1、等间距排桩在与腰梁相接时,会出现倒齿形护壁不一致之处,致使腰梁不能有效与所有护桩相接,怎么办? ]\ t20R{z
护壁可凿平 c'SjH".[
2、一般认为护壁仅用于成桩安全,是否可以拆除与腰梁相接?由于同形设置钢筋无法或不易拆除怎么办? ;e0-FF+
护壁可局部拆除,护壁钢筋可断 @K\hgaQ
3、一般桩身材料最低C25,而护壁强度为C20,用于验算的是C25还是C20?护壁仅起保护层作用? 00/ RBs5
验算护壁强度时用C20;验算桩身强度时用C25,且只取设计桩径(护壁厚度不计)