只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-16
赞同楼主处理方案:格梁加对拉锚索。
黄土塬
离线小树

发帖
41
土币
89
威望
182
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-16
引用第4楼laotumu于2010-11-12 09:24发表的 : y 9l*m~  
   对外倾原因最好有个分析。如果是地基下沉引起,能否拉住? DcD{*t?x  
1zxq^BI  
我也觉得首先要把原因弄清楚。病因都不知道,怎么治病呢?
离线shiyiyue

发帖
205
土币
25982
威望
70
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-16
看着的确是太嘿人了哈!
岩土之路从岩土在线开始!
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-17
外倾的原因还不敢妄加猜测 是否考虑先加固一下地基,再拉锚 格构框架的尺寸偏小,可以加多点!
离线asia

发帖
195
土币
5930
威望
62
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-17
造成这种情况我认为有以下几点原因: K)tQ]P  
1、如墙脚也有较大位移,说明地基失效; I=)hWC/  
2、如墙脚为产生较大位移变形,则墙体整体抗倾覆稳定性不足; (IqZ@->nw  
3、如地基稳定,墙体是否产生明显纵向裂缝,发生局部剪切破坏; B(g_Gm<  
4、地基不均匀沉降。 yF}OfK?0f  
以上等原因可逐个排除,对症下药。
黄土塬
离线askimol

发帖
296
土币
1592
威望
567
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-17
期待进一步的动态
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-18
再谈些想法: 8h3=b[  
(一),主要问题是要弄清,是挡土墙的垂直力超过了地基承载力?还是墙后的水平力超过了挡土墙的抵抗力?或者两个齐全?这些都可造成挡土墙外倾,但处理方案大不一样。 =PRx?q`d  
(二),衡重式挡土墙的特点之一,是其基底压力较大,选用时要求较好的地基条件。如7米高挡土墙,其墙趾处压力可能达到或超过300KPA.当地地基情况如何?从楼主的草图和图片看,挡土墙基础采用了混凝土,有所加强,在图片的墙脚处也未发现什么问题.这只是些分析素材.有待掌握资料,进一步分析. T2}FYVj?!g  
(三),外倾40厘米是在挡土墙完工5年多以后发现的.这个数字是5年多的积累结果,还是最近才发生的?现在发展趋势如何? F(4?tX T  
     1,如果是前者,而且发展基本停止,从图片看,墙面完整,没有发现裂缝,那可否认为挡土墙外倾是属于"正常"变位.采取限止超重车辆通行,加强观测,暂不处理.等等看. U4m9e|/H;z  
     2,如果是后者,而且发展很猛,那就分析原因,对症下药,抓紧处理. ~$' \L  
离线xxxjor

发帖
92
土币
1017
威望
430
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-18
锚索方案比较实惠了,如果还不行,在预算允许情况下,做几个上下的梯(我见你图上公路边有人行道),作为肋墙也做梯用。 <;E  
同意30楼意见。
离线longyuff

发帖
203
土币
875
威望
933
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-18
同意30楼意见。 z4 &iK)x  
1)首要确定目前挡墙的稳定情况 _qb Ih  
2)若属近期破坏,是把变形原因归到地基承载力不足,还是抗倾覆失稳方面? I^oE4o  
3)若地基承载力不够,可采用桩或墩托换方法处置,但作为散体结构建造物应多考虑其施工工艺可行性;若抗倾覆方面的问题,格构梁预应力锚索应该还是比较合适。 nW;g28  
4)同时应考虑挡墙后土体内集水、泄水的问题。
离线jimben

发帖
244
土币
187
威望
882
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-18
这个好像有点危险,看样子是整体倾覆或地质条件较差,建议组织专家会审。 ^(* n]  
特别是收集原始设计资料,建议勘察也参与。
离线ghw_loveyou

发帖
137
土币
86
威望
143
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-18
是不是因为你的泄水孔开的太少了??
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-20
谢谢各位这么热情的讨论,现在初步交了一个方案就是格梁尺寸加大到40X40cm。等专家看过方案后在和大家分享