只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-14
我以为土老师所提出的不是真正的工程实例。实际工程中类似以上的工程土质肯定不会采用这种支护形式。江浙地区会考虑地下连续墙,而且嵌固深度最起码会达到0.8。被动土的加固应该是宽度3~6米,深度4米以上。以上是我的浅见!请论坛内大侠指教。
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-16
1、若深基坑采用多层反力支点排桩支挡结构,深20M,设计三层反力锚杆,自天然地面以下18---30M为软土,设计排桩直径800@1400,桩长25M,嵌固深度为5M,需要处理坑底以下多厚多宽的软土层呢? HvLvSy1U  
"'~55bG  
这个嵌固深度显然太小了,如果30m之下是好土的话,桩底应该尽量嵌固到好土层,单纯靠被动区加固是不可靠的。
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-17
          
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-19
桩间距太大, 桩径太小,嵌固深度小,是该支护结构存在的主要问题。 b5!D('w>]  
至于被动区加固的深度和宽度,一般来说,加固深度必须为嵌固深度的0.7倍。宽度为加固深度的0.8. xNAX)v3Z  
至于达到什么指标,通常的软土采用搅拌桩或旋喷桩加固,其指标正常就行了,当然也高不到哪儿去。
离线jjllss

发帖
700
土币
468
威望
2998
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-20
太深意义不大,宽度基坑深度1版就行。
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-25
在上海这边常见的是加固深度是坑底下4m,宽度3m向上 W#Eg\nT  
0&Z+P?Wb4  
感觉你的插入深度短了 点
离线xiemingyang

发帖
104
土币
1499
威望
517
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-06-08
基地土一般用旋喷桩处理即可。至于加固厚度多大,本人以为可以通过反算。即主动土压力假定是不变的,将整体稳定、抗倾覆系数设定满足规范的要求。之后,求出需要的被动土压力,在通过被动土压力,求出需要加过的厚度。
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-06-09
不错的东西,谢谢楼主!
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-19
    
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-06-19
对于软土地区,那么深的基坑采用桩锚支护形式欠妥
离线giant

发帖
197
土币
1160
威望
943
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-06-22
各位高见!学习学习~
离线wolaile

发帖
90
土币
2
威望
254
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-22
如果加固的效果比较理想,可以明显降低桩说承受的弯矩,减小配筋。不单单是减少嵌故深度深度的作用,另外规范上对嵌故深度的计算对于悬臂和单只点是和被动土压力有关的,但是对于多只点,是按照圆弧滑动法计算的。