只看该作者 84楼 发表于: 2010-04-06
假如是支墩加固,应该怎么设置啊
离线delta3178

发帖
89
土币
1429
威望
249
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2010-04-10
子虚乌有 纯属虚构 谨以讨论
离线ww121gg

发帖
25
土币
141
威望
107
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2010-04-15
个人观点,这个基坑设计的嵌入深度的确不成立.在理论上最少嵌入要进入好土才行.18-30米都是软土真的很可怕.呵呵.如果处理不当,上面三排锚杆都可能被带动,整个锚杆的后缘都会拉裂下沉.整个支护体系会向坑内平移的.很危险.见过这样的事故实例.这样的基坑用内支撑为上策.嘿嘿.
离线2311-3

发帖
46
土币
3
威望
69
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2010-04-20
xiexie  xeuxi le  xiexie
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2010-04-23
软土地区一般要0.8的插入比 有何道理呢?
离线vvvkkk529

发帖
61
土币
1470
威望
242
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2010-04-24
回 55楼(ljl96701) 的帖子
有道理,值得探究
离线zz101

发帖
204
土币
2829
威望
1746
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2010-04-24
要根据各个地的经验,自己灵活确定
同济大学的桥梁与隧道工程

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2010-05-13
理正基坑支护设计软件中就有坑内土加固的计算模式,你可以自已调整,满足设计要求和安全就行了吧。
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2010-05-26
首先在淤泥地层中这个嵌固深度是不够的..坑底加固多深,多宽,首先要确定加固后的土层参数,可以通过有限元分析计算,找到最佳的嵌固及处理深度宽度,我觉得这是一个重复的过程..
离线zhanjian2005

发帖
68
土币
415
威望
382
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2010-05-28
在建筑施工手册基坑篇中有规定:被动土加固宽度取0.5~1.0倍加固深度
离线changjiang1

发帖
49
土币
35
威望
250
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2010-05-31
如嵌固深度为5m,基坑被动区加固桩长至少5m,根据深基坑工程设计施工手册---龚晓南中提到的被动区加固经验,加固宽度一般4~5m,加固后的软土取值,一般摩擦角不变,粘聚力根据置换率换算,这样偏于安全!另外,如果采用高压旋喷桩加固,产生的压力值非常大,如果周边存在建筑物,对其影响非常大,慎用,本人设计的一基坑采用坑底被动区加固控制基坑位移,结果加固过程中高压旋喷的压力导致的位移更大。 _~bG[lX!  
离线zhujie_66

发帖
513
土币
463
威望
2493
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2010-06-06
我觉得可以通过对锚杆支撑点的抗倾覆稳定性进行设计,认为坑底加固后的被动土压力增加。
-