桩基施工规范规定,钻孔灌注桩的二次清孔泥浆比重是1.15~1.20到底有什么依据?如果比重过大会引起灌注困难,容易堵塞导管,如果泥浆比重小于1.15会怎样?是不是比重越小越好呀?
1条评分
mahorse128 土币 +10 2007-09-25
为岩土事业奋斗
离线twz5593

发帖
761
土币
4919
威望
872
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-25
比重太小,沉渣就冲不上来.我认为比重应是随着清孔进程逐渐减小,但也不能小过1.15,否则其张力就不够,用易引起塌孔的.
离线西门公子

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-28
twz5593 : <hS %I  
  你说的有一定道理,确实是随着进程变小的,正因为如此,开始阶段清孔,基本是完成大颗粒的携屑工作,后期是细颗粒。当然也就不存在冲不上来的说法了。 d,c8ks(  
  至于坍孔之说,确实不敢苟同。在有液柱压力的情况下任何地层都很难坍塌。曾经在新疆喀什施工,从上到下都是细砂层,口径600,47个孔从没坍塌过,清水钻进(开孔用泥浆)。所以我认为不应当是这个原因。 hJ>Kfm  
  大家可以讨论一下,是不是因为要保持泥浆面和砼面接触部位的砼不产生离析,防治浮笼的。(我一直认为是这个原因) -$; h+9BO  