w+C7BPV&
某工程场地由素填土1、淤泥质土2、粗砂4、粉质粘土(3、5、6)及全风化岩7组成。勘察单位建议在原地面(原始地貌)状态下采取机械大开挖方式,选择粗砂4或粉质粘土(5、6)为天然地基条形基础或独立柱基持力层,并考虑后期填土所产生的附加应力;或建议也可考虑采用摩擦桩,桩型预应力砼管桩方案,以全风化岩7下段为桩端持力层。最后设计单位采用预应力砼管桩方案,把“全风化岩”误看为“强风化岩”, 未按勘察报告提供的岩土参数进行桩基承载力验算, 桩端持力层选择了全风化岩7上段,设计意图明显为端承桩,本来的长桩设计成了短桩,多桩承台设计成了单桩承台。 C\\~E9+