9层住宅楼地勘报告中地基均匀性评价为不均匀地基,基础设计要采取什么措施?原来的地基里局部有以前打的废弃不用的管桩,已无法查出资料,如何处理? C~aNOe WR  
PE-P(T3s[8  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-20
保证桩端位于同一个持力层。

发帖
1217
土币
3612
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-20
首先设计确认采用天然地基还是复合地基或是桩基。 XfXqq[\N  
如果采用天然地基,地基还不是特别不均匀的话可以对基础及上部结构采取适当加强措施,增加基础和上部结构刚度也可以解决,如采用筏形基础或箱型基础,或增加一层地下室。但应避开原有基础,或对原有桩基清除或截除上部并进行相应处理。 G=lket6  
如何采用桩基应查清原有桩基持力层,对单桩承载力进行核算并进行必要的载荷试验,在保证桩身完整性条件下可以充分利用。 6(`Bl$M9  
离线ready

发帖
9
土币
92
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-20
谢谢解答!清除原基础和移位均不允许,9层住宅和一层地下车库基础,准备采用筏板基础。 =?} t7}#  