地质如下:1、中细砂0---6.5米,稍密--中密;2、中细砂7--12米,中密,标贯平均18击。 18Ty)7r'
3、淤泥质土,12--20米,4、含泥中粗砂,20--21.5米。5、粉质粘土,21.5--25米,6、砂质粘土,25--35米。 kWWb<WRW:
两层变电站,单柱最大荷载2000kn。原设计采用静压预制方桩,500X500mm。桩长27米左右,极限值3000kn,终压力3500kn。 ydpsPU?wj5
压桩到10米,压桩力增到4200kn,压不下去,后用引孔方案,引孔直径为400mm,引孔深13米。后继续压桩,压到11米,压桩力增到4300kn。还是压不下去,请教,这种情况采取什么方案,措施。不要说用灌注桩了,不现实,预制桩已经订好,进场了。