论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1706阅读
  • 5回复

[原创]厚砂层上变电站基础处理措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuehuashun
 

发帖
187
土币
168
威望
26
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-23
地质如下:1、中细砂0---6.5米,稍密--中密;2、中细砂7--12米,中密,标贯平均18击。 18Ty )7r'  
                  3、淤泥质土,12--20米,4、含泥中粗砂,20--21.5米。5、粉质粘土,21.5--25米,6、砂质粘土,25--35米。 kWWb<WRW:  
       两层变电站,单柱最大荷载2000kn。原设计采用静压预制方桩,500X500mm。桩长27米左右,极限值3000kn,终压力3500kn。 ydpsPU?wj5  
压桩到10米,压桩力增到4200kn,压不下去,后用引孔方案,引孔直径为400mm,引孔深13米。后继续压桩,压到11米,压桩力增到4300kn。还是压不下去,请教,这种情况采取什么方案,措施。不要说用灌注桩了,不现实,预制桩已经订好,进场了。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-23
浪费就是犯罪
Welcome to beijing!
离线xuehuashun

发帖
187
土币
168
威望
26
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-23
回 cjz06 的帖子
cjz06:浪费就是犯罪 (2014-02-23 19:16)  BT >8  
ACc.&,!IZ  
何为浪费,砂层下为淤泥,不用桩基,变形能保证满足?再说电力行业又不缺钱,甲方叫基础做大,做深,这样大家都赚钱。设计何故再去冒险做筏板基础之类的?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-23
施工几个桩长,做静载试验,修改设计吧、
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-26
加大桩身强度,锤击法施工 r)q6^|~47  
离线stzxq

发帖
9
土币
332
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-09
这种地质不适合打预制桩。12米后的砂层,越打越密实。如果一定要采用桩基,只能用钻孔桩,可采用旋挖桩,效率挺高的。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站