各位大侠,理正深基坑整体计算模块计算,有点小疑问,待解决: o{PG& }K  
1基坑比较小,4.5×9.5m,四个角设斜支撑,中间一根直撑。 qYK^S4L  
2开挖深度13m,地层均为细砂。 5#GMp  
3采用钢板桩支护。是否需要按基坑规范4.2.5计算整体稳定。如计算,则嵌固深度11m。 5W&L6.J}+  
4 目前设置4道支撑,钢管支撑。腰梁采用型钢或工字钢。 .KrLvic  
5 理正深基坑的整体模块能否计算基坑稳定性 抗隆起 抗滑移  管涌计算 等单元计算模块里面的结果?目前看只有支撑 钢板桩 腰梁的弯矩剪力轴力等。 2:38CdkYp  
BJjic%V  
yaR>?[h  
> Vm}u`x  
q`9.@u@a  
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-16
不能,单元计算才可以 ~su>RolaX  
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-17
单元计算中已有基坑稳定性 抗隆起 抗滑移  管涌计算 c}@E@Y`@w  
Oe Q[-e  
整体计算复核角位斜杆及直杆及腰梁. Fl)nmwO c  
/dCsZA  
要主意底層支撐與坑底高度,不可太大,因底位受力較大.
离线huojinhong

发帖
275
土币
715
威望
602
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-01
谢谢各位答复。现在已建模型进行了整体计算。仍有一事不明,单元计算的模块中,整体稳定计算时,我的基坑较小,圆弧都超过了基坑范围。怎么办?
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-01
回 huojinhong 的帖子
huojinhong:谢谢各位答复。现在已建模型进行了整体计算。仍有一事不明,单元计算的模块中,整体稳定计算时,我的基坑较小,圆弧都超过了基坑范围。怎么办? (2016-12-01 08:28)  -~c-mt  
i=/hLE8T*  
理正的基坑设计软件较大的局限性的,特别是他的单元计算。 3rK\ f4'  
u"zR_CzYc  
软件的单元计算,没有考虑基坑的宽窄的影响。 KC"S0 6  
V]Te_ >E;w  
对于你现在工程,其实是属于窄基坑、或超窄基坑的范围,单元计算误差很大,严重偏于安全。 I:t ?#)wl  
"O r1 f C  
圆弧都超过了基坑范围--------其实就是圆弧滑动到对岸了,这时实际不可能出现的。窄基坑基本上考虑小半径滑动、也就是隆起。通过其他方法验算,能符合安全要求就可以实施了[/color T 9`AL  
*04}84?:  
1条评分土币+5
vladimir 土币 +5 - 2017-01-04
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-03
4楼说得对,验算局部隆起或渗透即可。 _N:$|O#  
离线hbsjzmsq

发帖
89
土币
94
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-03
        
离线binxuaner

发帖
355
土币
109
威望
65
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-19
好资料,谢谢分享
离线黄新宇

发帖
17
土币
103
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-24
有没有地铁施工的整体计算