前提:钢筋混凝土变形时,在砼支撑未开裂前应把钢筋的变形与混凝土变形看出是一致的。是共同变形,当砼支撑开裂后钢筋与混凝土变形分开,各自承担自己的变形。
钢筋应力计测到的应力值σ钢与钢筋模量E钢可以计算出钢筋的变形ε钢,混凝土变形ε砼=ε钢
混凝土变形ε砼乘以混凝土模量E砼可以得到砼支撑混凝土应力值σ砼再乘以砼支撑截面积Cc得到砼支撑混凝土轴力
ε钢=σ钢/Es σ砼=ε砼*E砼 P=σ砼*Cc
P=(Ec*((fx^2-f0^2)*k1)/Es)*Cc
砼支撑轴力(kn)= (砼模量*((频率变化值平方-初试频率值平方)*钢筋计应力率定系数)/钢筋模量)*支撑面积/100
P=((fx^2-f0^2)*k)*(Ec*Cc))/(Es*Ss)
砼支撑轴力(kn)=
频率变化值平方-初试频率值平方)*钢筋计力率定系数)*(砼模量*支撑面积))/(钢筋模量*钢筋面积)/100