由于已经购买了六套管片模具,设计管片厚度是300,现在想变更为250的,请问方案叙述需要注意哪几方面的内容。
离线goldlu

发帖
564
土币
1482
威望
2051
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-21
首先是强度,刚度,稳定性验算 -Mufo.Jz1o  
然后就是施工可行性 3!KEk?I]  
一般就这么多的东西 HpTX6}^  
不要忘了经济性评价 LDq(WPI1#  
这是个人愚见
离线angle5248

发帖
157
土币
227
威望
360
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-23
多大尺寸的管片?300变250?
吹吹风
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25
回 angle5248 的帖子
angle5248:多大尺寸的管片?300变250?(2012-11-23 15:36)嬀/color] kv'gs+,e  
B< BS>(Nr>  
外径4600,内径3500.想变更为外径4600,内径3600的。
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-25
回 goldlu 的帖子
goldlu:首先是强度,刚度,稳定性验算 n^Sc*7  
然后就是施工可行性 o@g/,V $  
一般就这么多的东西 v&*}O  
不要忘了经济性评价 ^L;k  
这是个人愚见(2012-11-21 12:18)嬀/color] 4 Gm(P~N  
f.y~Sew  
本段隧道就900多米,再购买模具的太不划算。管片变薄混凝土用量变小。
离线angle5248

发帖
157
土币
227
威望
360
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-25
回 tumu068 的帖子
tumu068:外径4600,内径3500.想变更为外径4600,内径3600的。 (2012-11-25 20:23)  ;BMm47<  
*X4$'LSx1  
改为250的原因是啥?因为内净空和利用既有的模具? /i)1BaF  
原因找见了,就直接从改变的原因下手
吹吹风
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-27
回 angle5248 的帖子
angle5248:改为250的原因是啥?因为内净空和利用既有的模具? P7iU_CgyW  
原因找见了,就直接从改变的原因下手(2012-11-25 21:36)嬀/color] H\Jpw  
JKsdPW<?  
一个是既有模具是250厚的,还有个就是不满足三块管片叠放运输。我想知道变更为250厚不影响原设计的一些条件。
离线chenxing020

发帖
238
土币
10751
威望
114
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-23
楼主是做的哪个类型的隧道? [o,S.!W8  
离线dongcy

发帖
3916
土币
8957
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-26
首先是强度,刚度,稳定性验算  0w_2E  